Jak zařídit větrání v tělocvičně 42 m²?
Dobré odpoledne, může mi někdo říct, jakou sílu potřebuje ventilátor pro 42 m tělocvičnu2 s výškou stropu 3,5 m? Plánuje se, že v hale bude ve stejné době 8-12 osob.
Ventilátor bude namontován do komínového potrubí pod stropem a samotný krb bude pokryt giprokomem (1 fotka). Ze sousedních místností neproudí žádný vzduch, ventilační mřížka pro 3 fotografie je falešná. Baterie budou chráněny dekorativním grilem v úrovni okenních parapetů (2 fotografie).
Děkuji všem předem!
Připojené obrázky:
Komentáře návštěvníků
Přidejte komentář
Dobré odpoledne, Nikolai.
Pro tělocvičny existují určité ventilační standardy. Na osobu by mělo být 30 m3 vzduchu, s úplnou výměnou třikrát za hodinu, což bude 90 m3 / osoba. Vypočítáme celkovou kubickou kapacitu místnosti 42 m2 x 3,5 m = 147 m3. Dále 147 m3: 30 m3 / osoba = 4,9 lidí. To znamená, že vaše tělocvična vám umožní současně se zapojit maximálně do pěti osob, podle hygienických požadavků na větrání sportovních zařízení.
Tyto standardy jsou založeny na výpočtech akumulace oxidu uhličitého během tréninku jednoho sportovce. Existuje jedna tolerance, pokud je hala používána pro přípravné třídy, je povoleno 80 m3, přičemž stále platí norma 30 m3 na studenta.
Ve vašem případě nedochází k přívodu čerstvého vzduchu, takže nedojde k žádné cirkulaci požadovaného objemu. Je nutné nainstalovat napájecí a výfukový systém s požadovaným výkonem. I.e. 80 m3 x 5 lidí = 400 m3. Kapacita zařízení by měla být 400 m3 / hod. Protože váš pokoj je malý, udělá to monolitický systém. Příklad na obrázku.
Při nákupu mějte na paměti:
1. Je tepelný výměník chráněn před mrazem?
2. Možnost ohřevu vzduchu.
3. Dostupnost nastavení teploty pro ohřev čerstvého vzduchu.
4. Schopnost změnit směr proudění vzduchu.
Přítomnost těchto funkcí vytvoří příjemné podmínky pro výuku. Bude užitečné se dále seznámit tento článek.