Musím dodatečně vytvořit ventilační potrubí, když se do městského domu přivádí plyn?
Dobré odpoledne Strávím plyn v městském domě. Kotel stojí na chodbě, kde je velké okno 2 x 2 m. + Okno 0,7 x 1,5 m. Je zde koaxiální potrubí. Musím vytvořit další větrací potrubí? Děkuji
Komentáře návštěvníků
Přidejte komentář
Ahoj. U koaxiálních komínů máme velmi málo fuzzy bodů v SNiP, PPB a SP, ale ve skutečnosti nezáleží na tom, jaký druh komínu tam máte, požadavky jsou stejné pro návrh kotelen.
Koaxiální komín má samozřejmě samostatný přívodní kanál pro přívodní větrání, ale neumisťuje jej jako zařízení, které úspěšně nahradí požadované parametry větrání.
Projekt bez větrání je pro vás zabalen, když se obrátíme na regulační dokument - SP 60.13330.2012 Vytápění, větrání a klimatizace. Aktualizované vydání protokolu SNiP 41-01-2003, odstavec 6.6 Jednotlivé systémy dodávky tepla.
Potřebujeme odstavce 6.5.8 a 6.6.4, které naznačují, že v místnostech, v nichž je instalováno plynové zařízení, by měla existovat mechanická odvětrávání a přirozené nebo mechanické větrání. A to vůbec neznamená, že bude zajištěno dostatečné větrání koaxilem, přečteme si 6.6.4, kde je psáno, že je nutné zajistit externí přívod vzduchu pro spalování paliva a všeobecné větrání.
Obecně je zvláštní, že se ptáte na tuto otázku. Návrh systému dodávky tepla podle TU provádí odborníci, kteří vám určitě poradí, jak správně postupovat. Nepochybujte o kompetenci mistrů, nebudou vám špatně poradit, pokud je organizace ověřena.
Téměř všechna pravidla pro rozvody plynu týkající se bezpečnosti spotřebitele jsou v každém případě přiměřená a odůvodněná.