Welcher Leistungsschalter soll installiert werden? ABB B16 C oder ABB B 20 C?
Hallo! Das Problem ist folgendes: In einem neuen Gebäude aus der Schalttafel wird ein 3x4-Kabel für einen 220-V-Elektroherd in den Boden verlegt. Es gibt eine Steckdose. Es ist geplant, den Shtil AT 220 / 100-1.0-50 Step-Down-Spartransformator anzuschließen, dann wird es einen 100-180 W-Verstärker + einen 50 W-Plattenspieler geben.
Die Frage ist, welcher Leistungsschalter installiert werden soll. Im Moment habe ich ABB B16 C und ABB B 20 C bemerkt. Vielen Dank im Voraus.
Besucherkommentare
Kommentar hinzufügen
Guten Tag, Alexander.
Natürlich ist es besser, eine Frage zu stellen, um ein Diagramm zu zeichnen - ein grafisches Bild schließt die Interpretation aus.
Ich habe aus Ihrer Frage verstanden: Ein Draht wurde von einer 220-Volt-Abschirmung zu einer Steckdose geschickt. Ein Elektroherd und ein Spartransformator sind über ein Doppel- / T-Stück mit der Steckdose verbunden. Die Maschine, die den Spartransformator schützt, ist vor dem Spartransformator installiert, dh nach dem Abschlag / Doppel.
Zur weiteren Entschlüsselung den Namen des Spartransformators - AT-220-100-1-50:
- AT - verständlich;
- 220 Volt - Primärspannung;
- 100 Volt - sekundär;
- 1 kVA - vom Transformator übertragene Nennleistung;
- 50 Hertz - Wechselstromfrequenz.
Der Hauptparameter für Sie bei der Auswahl eines Leistungsschalters ist die Transformatorleistung von 1 kVA. Grob gesagt kann man davon ausgehen, dass ein Spartransformator einen 1-Kilowatt-Satz von Leistungsempfängern mit Strom versorgen kann.
Der durch die Primärwicklung fließende Strom wird wie folgt bestimmt: 1000 Watt / 220 Volt = 4,5 A.
Sie benötigen also eine Maschine, die den Strom größer als 4,5 A abschaltet. Die Bewertung von "ABB B16 C" ist zu hoch, für "ABB B 20 C" sogar noch mehr. Jeder Schalter mit der Nennleistung 4A ist besser, z. B. "ABB S201M 1P 4A".
Wenn Sie dennoch den Schutz des Kabels „Schalttafel - Steckdose“ meinen, dann wären auch die Maschinen geeignet, die Sie „betreut“ haben. Lassen Sie mich erklären: Ein Aluminiumkabel AVVG 3 * 4, das durch die Luft geworfen wird, hat eine Stromstärke von 30 Ampere. In den Boden geworfen wird 20% weniger verfehlen.