Welche Schutzausrüstung muss auf der unteren Seite des Transformators angebracht werden?
Guten Tag. Interessiert an der Frage des selektiven Betriebs von Leistungsschaltern und Sicherungen 0,4 und 10 kV. Es gibt einen 10 / 0,4-kV-STP, auf dessen hoher Seite ein PRVT-10 installiert ist.
Der Verbraucher weiß nicht, was installiert ist (Automatik oder Sicherung), aber die Nennströme sind bekannt. Welche Schutzausrüstung (automatisch oder Sicherung) ist besser an der unteren Seite des Transformators anzubringen? Und wie wählt man die richtige Maschine aus? Ich fand heraus, wie man eine Sicherung wählt.
Besucherkommentare
Kommentar hinzufügen
Guten Tag, Dmitry. Leistungsschalter, Sicherungen, die unmittelbar nach dem Abschalten des Niederspannungsausgangs des Transformators installiert werden, unterbrechen den Kurzschluss an den Sammelschienen - sie sparen den Transformator. Leistungsschalter, Sicherungen, die an den ausgehenden Abzweigen installiert sind, trennen diese Verbindungen, wenn sie überlastet sind, oder „retten“ die Umspannwerkausrüstung im Falle eines Kurzschlusses an den ausgehenden Kabeln.
Bei der Auswahl von Automaten, Sicherungen für ausgehende Verbindungen, sollte man nicht auf die Zusammensetzung der Stromverbraucher achten. Der Hauptfaktor ist hier der Nennstrom des ausgehenden Kabels, das den Verbraucher mit Strom versorgt. Wählen Sie anhand des Nennstroms des Kabels und der Freileitung die Maschine und die Sicherung mit der nächsthöheren Nennleistung. Angenommen, der Kabeleingang beträgt 500 Ampere. Nehmen Sie die Maschine mit dem nächstgelegenen Nennstrom auf.
Wenn der Anschluss einzelne Hochspannungsstromversorger speist, z. B. eine Pumpe, die 70% der Kabelnennleistung auswählt, berücksichtigen Sie die zulässigen Überlastungen. Die Leistung der Maschine muss erhöht werden. Hier wird das Problem durch Berechnung gelöst. Ähnliches gilt für eine Sicherung.
Ich empfehle, Leistungsschalter zu bevorzugen. Sie garantieren die beste Selektivität - die 8A-Maschine arbeitet immer schneller als die 6A-Maschine. Sicherungen sind schwieriger: Sie müssen über eine Stufe springen. Das heißt, der Einsatz 31A brennt schneller als der Einsatz 50A, und ein Einsatz mit einem Zwischenwert von 40A kann vor 31A liegen.