Wie viel Transformatoröl wird für einen Ölschalter benötigt?
Guten Tag! Sagen Sie mir bitte, wie viel Transformatoröl für einen 35-kV-Ölleistungsschalter pro Jahr benötigt wird.
Besucherkommentare
Kommentar hinzufügen
Guten Tag! Sagen Sie mir bitte, wie viel Transformatoröl für einen 35-kV-Ölleistungsschalter pro Jahr benötigt wird.
Guten Tag. Die Frage ist klar, aber einige Daten reichen nicht aus, um eine genaue Antwort zu schreiben. Hier müssen Sie die Art der Ausrüstung und die Kapazität des Ölsystems berücksichtigen.
Da jedoch alles von GOST geregelt wird, füge ich eine Tabelle bei, in der die Daten zum Verbrauch von Transformatoröl für Ölschalter in Abhängigkeit von der Art der Ausrüstung und der Kapazität des Ölsystems aufgeführt sind. Sie finden einfach Ihr Ölleistungsschaltermodell in der Tabelle und finden die Durchflussdaten heraus.
Guten Tag, Elena.
Der jährliche Ölbedarf wird durch die Betriebsintensität des Ölschalters bestimmt. Je mehr Kommutierung - Notabschaltungen, Betriebsumschaltung - desto schneller wird die Ölressource produziert (sie verändert die chemisch-physikalischen Eigenschaften unter dem Einfluss eines Lichtbogens - die resultierenden Oxide, Graphitverunreinigungen, verringern ihre Isolierung).
Der Pass des Ölschalters enthält die maximale Anzahl von Umschaltvorgängen, gefolgt von einem vollständigen Ölwechsel. Wenn sich die Kommutierungen dem Spitzenwert nähern, beginnt das Bedienpersonal, die Farbe des Öls sorgfältig zu überwachen. Möglicherweise muss es vor dem im Reisepass angegebenen Zeitpunkt ausgetauscht werden.
In der Regel lassen sich Spezialisten bei der Planung des jährlichen Ölverbrauchs von den Statistiken der Vorjahre leiten und bewerten die Wahrscheinlichkeit einer Zunahme / Abnahme der Schaltaktivität bestimmter Verbindungen.
Nach dem Ablassen des Kondensats im Frühjahr und Herbst sind erheblich geringere Ölmengen erforderlich, wobei während des Betriebs außerplanmäßig nachgefüllt werden muss (Leckage, Produktion, Temperaturabfall). Screenshots von PTEP - beigefügt.