Welcher RCD-Eingang kann auf 11 kW Last eingestellt werden?
Hallo! Sagen Sie mir, welcher RCD eingegeben werden kann, kann auf ein Privathaus von 98 qm gestellt werden, das 11 kW verbraucht?
Besucherkommentare
Kommentar hinzufügen
Hallo! Sagen Sie mir, welcher RCD eingegeben werden kann, kann auf ein Privathaus von 98 qm gestellt werden, das 11 kW verbraucht?
Guten Tag, Max.
Höchstwahrscheinlich hat Ihr Haus einen einphasigen Eingang. Um den FI-Schutzschalter nach Strom auszuwählen, den das Gerät überspringen kann, müssen Sie 11 Kilowatt in Ampere umrechnen. Sie geben nicht die Zusammensetzung der Stromverbraucher an, sodass Sie sich auf den Durchschnittswert von cos φ für Hütten von 0,9 verlassen können.
Dann ist der Strom gleich - I = P / (U * cos φ) = 11000 / (220 * 0,9) = 56 Ampere.
Typischerweise ist ein einführender FI-Schutzschalter ein Brandschutz, dh er hat eine Schutzeinstellung von 100 oder 300 Milliampere. Für Sie ist die beste Option ein FI-Schutzschalter für 100 Milliampere mit einem Nennstrom von 63 Ampere. Die vorherige „Größe“ beträgt 100 mA / 40 A und die nächste 100 mA / 100 Ampere.
Yandex.Market gibt die billigste (2350 Rubel) italienische UZO "ABB FH202" aus. Durch Eingabe der Abfrage "einphasig einphasig 100 Milliampere 63 Ampere" erhalten Sie weitere Optionen.