Das Problem mit der Rückwärtsfahrt in einem 25-stöckigen Wohnhaus

Vladimir
3
die Antwort
272
der Betrachtung

Hallo! Es gibt ein Problem mit der Belüftung in einem 25-stöckigen Wohnhaus. Auf allen Etagen strömt ein umgekehrter Luftzug und kalte Luft in die Räume der Küche. Auf den Steigleitungen, wo der Auslass des Lüftungsschachts zum Dach führt.

Sie versuchten, den Durchgang der Mine am Auslass so weit wie möglich zu verengen - es gibt kein Ergebnis. Die Normalisierung der Arbeit wird mit einem anständig geöffneten Fenster erreicht. Mikrobelüftung führt auch nicht zu einem Ergebnis. Die Riser der Belüftung, die zu diesem Boden gehen und dann die Luft in den gemeinsamen Schacht abführen, arbeiten einwandfrei. Es ist nicht möglich, Problem-Riser nach dem gleichen Prinzip durchzuführen.

Was empfehlen Sie? Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

Besucherkommentare
  1. Experte
    Alexey Dedyulin
    Experte

    Zunächst sollten Sie wissen, dass die Verwaltungsgesellschaft für den normalen Betrieb der Lüftung in Mehrfamilienhäusern verantwortlich ist. Daher ist es am besten, wenn Sie eine gemeinsame Anfrage schreiben, um das Problem des Rückzugs bei der Belüftung zu lösen. Es ist möglich, dass Sie dort nur die Blockaden reinigen müssen und das war's.

    Als individuelle Lösung können Sie die separate Installation des Lüftungsgeräts in Ihrer Wohnung in Betracht ziehen.

  2. Maya

    Guten Tag! Ich habe ein ähnliches Problem in einem Koop. Wer kann die Lüftungskanäle in einem 16-stöckigen Gebäude reinigen. Geben Sie Kontakte, die mit juristischen Personen arbeiten.

    • Experte
      Alexey Dedyulin
      Experte

      Pass auf, Maya, dass Vladimir schrieb: "Die Normalisierung der Arbeit wird mit einem anständig geöffneten Fenster erreicht." Wenn Ihr Problem durch eine ähnliche „Technologie“ gelöst wird, besteht das Problem in einer übermäßigen Abdichtung der Wohnung mit Kunststofffenstern und einer modernen Eingangstür mit hervorragender Abdichtung.

      Ich stelle fest, dass Sie auf kostspielige Versorgung und Abluft verzichten können, indem Sie sich darauf beschränken, Versorgungsventile zwischen Fensterbank und Batterie zu installieren - ein Screenshot ist beigefügt. Über das Internet finden Sie viele Modelle - es gibt einfache, Filter, elektrische Heizung und andere Schnickschnack.

      Beigefügte Fotos:

Pools

Pumpen

Erwärmung