Wie kann die Luftqualität in Kindergärten und Schulen verbessert werden?
Hallo! Ich möchte das Klima in normalen Kindergärten und Schulen verbessern. Der Unterricht ist voll, d.h. Die Anzahl der Personen liegt über der Norm.
Ist es besser, an allen Fenstern ein Versorgungsventil für Fenster oder eine Decke oder Wand eines Kassettenlüftungsgeräts zu installieren? Was ist besser? Was sind die Vor- und Nachteile dieser Lösungen?
Danke!
Besucherkommentare
Einen Kommentar hinzufügen
Guten Tag, Enkhtuvshin. Zunächst müssen Sie verstehen, wie voll.
Die Berechnungen erfolgen gemäß den Anweisungen SanPiN und SNiP 31-06-2009. Es wird nach einer einfachen Formel berechnet - je nach Anforderung sollte der Luftaustausch für einen Schüler nicht unter 16 m3 / Stunde liegen. Jene. 30 Schüler x 16 m3 / Stunde = 480 m3 / Stunde plus ein Lehrer müssen hinzugefügt werden.
Abhängig von der Belastung pro Erwachsenem:
- mindestens 25 m3 / Stunde;
- durchschnittlich 45 m3 / Stunde.
Wir gehen von einem Minimum von 480 m3 / Stunde + 25 m3 / Stunde = 505 m3 / Stunde aus.
Jetzt müssen wir die Kubatur der Klasse berechnen. In alten sowjetischen Schulen ist das Klassengebiet sehr unterschiedlich und kann zwischen 38 m2 und 65 m2 liegen. Wir gehen davon aus, dass die Fläche einer Klasse 50 m2 und die Deckenhöhe 3,3 m beträgt. Das Volumen beträgt 50 * 3,3 = 165 m3.
Wir berechnen den erforderlichen Luftwechselkurs pro Stunde 505 m3 / Stunde: 165 m3 = 3. Das heißt, innerhalb einer Stunde sollte dreimal Luft ausgetauscht werden.
—————
Was kann getan werden:
1. Installieren Sie an allen Fenstern ein Versorgungsventil für Fenster. Zur Verdeutlichung siehe Abb. 1. Unter idealen Bedingungen ersetzt ein Fensterversorgungsventil 40 m3 / h. Angenommen, in einer Klasse gibt es drei Fenster und alle drei Fenster mit Flügeln. 3 Flügel * 40 m3 / Stunde = 120 m3 / Stunde. Und wir brauchen 505 m3 / Stunde. Diese Option ist nicht für bedingte Quelldaten geeignet.
2. Installieren Sie die Decke oder Wand der Kassettenlüftungseinheit. Im direkten Sinne ist das Kassettenbelüftungsgerät ein Filter, der an einem vorhandenen Zuluft- oder Abluftkanal installiert wird. Abbildung 2 ist zum besseren Verständnis klar dargestellt. Es scheint mir, dass ich die Zu- und Abgasanlage meine, manchmal auch als Rekuperator bezeichnet. In diesem Fall wählen Sie einfach das Modell der erforderlichen Leistung. Es gibt eine Reihe von Modifikationen: von einfacher zu multifunktional. Eine der einfachsten in Abb. 3.
Selbst bei den meisten Budgetmodellen tritt die Luft aufgewärmt in den Raum ein.Achten Sie beim Kauf auf den Bereich der Betriebstemperaturen und achten Sie dabei auf das Klima in Ihrer Region. Es ist wichtig, auf die minimale Betriebstemperatur zu achten. Die Installation dauert nicht länger als eine Stunde und verursacht nur minimale Schäden an der Reparatur. Die Preise beginnen bei 12.000 Rubel.
Als Ergebnis. Aus wirtschaftlichen Gründen ist es erforderlich, für jeden Raum nach dem obigen Beispiel zu berechnen. Aufgrund der erhaltenen Daten ist es durchaus möglich, ein Versorgungsventil zu installieren, was die billigste Option ist. Wenn Sie einen Rekuperator installieren müssen, verstehen Sie die erforderliche Leistung genau und passen das erforderliche Budget korrekt an.
Darüber hinaus empfehle ich Ihnen, die Artikel auf unserer Website über zu lesen Druckluft- und Abgasanlagen und Umlüftung.
Viel Glück.
Guten Tag, Enkhtuvshin. Ich werde Alexeys Antwort mit guten Nachrichten ergänzen - heute wurde das Segment der Leistungslüfter um industrielle und halbindustrielle Rekuperatoren erweitert. Zum Beispiel liefert "PRANA-200C" eine stündliche Zufuhr / Abgabe von 235/220 Kubikmetern Luft (die Eigenschaften sind im Screenshot angegeben). Der Preis für einen solchen Rekuperator beträgt 39.000..
Die Projektentwickler werden wahrscheinlich eine traditionelle Belüftung mit abgehängten Decken entwerfen, die die verzinkten Luftkanäle abdecken. Deshalb möchte ich Sie warnen - es gibt textildurchlässige Luftkanäle, die keinen Zugluft-Effekt erzeugen - sie geben über die gesamte Länge frische Luft ab (beigefügter Screenshot). Wenn Sie sie anwenden, ist eine abgehängte Decke, die das Raumvolumen verringert, nicht erforderlich.