Hallo! Die Frage ist wie folgt. Sollte nach dem Text von Abschnitt 12 des RF PP Nr. 410 vom 14.05.2013 eine vorbeugende Reinigung der Lüftungskanäle vom Dachboden bei Vorhandensein eines Standardentwurfs durchgeführt werden? Ist eine Form eines Gesetzes zur Überprüfung und Reinigung der Lüftungskanäle eines Wohnhauses auf der Grundlage der Anforderungen dieser Klausel 12 in einem Regulierungsdokument festgelegt?

Und noch etwas. Im Wohnhaus Stalin sind die horizontalen Teams des Lüftungskastens auf dem Dachboden nicht trennbar (der Holzrahmen ist mit Zinn ummantelt und es besteht keine Möglichkeit, die Lüftungskanäle zu reinigen). Gibt es eine Anforderung, solche Boxen in zusammenklappbare umzuwandeln?

Besucherkommentare
  1. Experte
    Alexey Dedyulin
    Experte

    Hallo!

    1) Gemäß Abschnitt 12 des RF PP Nr. 410 vom 14.05.2013 werden Lüftungskanäle bei normaler Traktion nicht gereinigt. Die Überprüfung der Leistung der Kanäle wird vom Vereinigten Königreich (sofern lizenziert) oder vom Vertragsunternehmen auf der Grundlage des Vertrags durchgeführt. Die Inspektion wird mindestens dreimal im Jahr durchgeführt. Jede durchgeführte Inspektion wird in einem Akt erstellt, der in 2 Kopien erstellt wird. Eine Kopie wird vom Auftragnehmer gespeichert, die zweite vom Kunden. Der Testamentsvollstrecker kann Großbritannien oder der Auftragnehmer als Kunde sein - Großbritannien, HOA, Hausbesitzer. Die Form des Gesetzes ist in PP Nr. 1225 vom 30.12.2011 geregelt. Wenn Sie mit der von Ihrem Vereinigten Königreich oder einer Drittorganisation durchgeführten Lüftungsprüfung nicht zufrieden sind, können Sie sich mit einer zu prüfenden Beschwerde an die staatliche Wohnungsaufsichtsbehörde in Ihrer Region wenden.

    2) Es gibt keine einheitlichen Anforderungen für die Änderung fester Lüftungskanäle. In Übereinstimmung mit dem Gesetz entwickelt die Organisation, die dafür verantwortlich ist, die Lüftungskanäle in gutem Zustand zu halten, diese gegebenenfalls durch Erteilung von Genehmigungen neu. Bitte beachten Sie, dass die unbefugte Sanierung von Lüftungsschächten und Kaminen verboten ist und mit einer Geldstrafe von bis zu 50.000 Rubel geahndet werden kann.