Απαιτήσεις για το σύστημα APS ενός κτηρίου 14 ορόφων
Καλησπέρα Οι γονείς μου ζουν σε ένα κτήριο 14 ορόφων - το σημείο κατασκευής το 1975 στην περιοχή Krasnoselsky της Αγίας Πετρούπολης. Το σπίτι δεν λειτουργεί σύστημα APS.
Το σπίτι διαθέτει σόμπες αερίου και σχεδόν εντελώς κλειστά παράθυρα στο υπόγειο. Οι γονείς-μηχανικοί πιστεύουν ότι διακυβεύεται η ασφάλεια ενός πολυώροφου κτιρίου. Έγραψαν στον Ποινικό Κώδικα - χωρίς απάντηση. Πείτε μου σε ποια τρέχοντα έγγραφα μπορείτε να πάρετε μια περιγραφή - ποιο θα πρέπει να είναι το σύστημα εξαερισμού και ασφαλείας σε ένα κτήριο κατοικιών 14 ορόφων το 1975 με σόμπες αερίου.
Με ποιους οργανισμούς μπορώ να επικοινωνήσω για να πραγματοποιήσω μια επιθεώρηση και να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα σχετικά με την ασφάλεια στο σπίτι; Με ποιους οργανισμούς πρέπει να επικοινωνήσω για να αποκαταστήσω τις απαραίτητες συνθήκες για την ασφάλεια στο σπίτι; Ευχαριστώ
Γεια σας. Χρειάζεστε τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στη λίστα του διατάγματος αριθ. 1521, τους υποχρεωτικούς κανόνες και κανόνες που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον τεχνικό κανονισμό για την ασφάλεια των κτιρίων:
1. SNiP 31-01-2003 «Κατοικίες πολυκατοικιών», σημεία 4.5-4.7.
2. SP 60.13330.2012 "SNiP 41-01-2003" Θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός ".
3. SP 62.13330.2011 «SNiP 42-01-2012« Συστήματα διανομής αερίου ».
Όπως και άλλα έγγραφα:
1. SNiP 21-01-97 * (SP 112.13330.2011) - σχετικά με την πυρασφάλεια των κτιρίων.
2. № 70 870 - ТР ασφάλεια των δικτύων διανομής αερίου.
3. SP 402.1325800.2018 - κανόνες για το σχεδιασμό της κατανάλωσης φυσικού αερίου.
4. SP 3 (4, 5, 6, 7, 10) .13130 - κανόνες που προστατεύουν τα πυροσβεστικά συστήματα.
5. SP 402.1325800.2018 - «Κτίρια κατοικιών. Κανόνες για το σχεδιασμό συστημάτων κατανάλωσης φυσικού αερίου. "
6. Ομοσπονδιακός νόμος αριθ. 123 - «Τεχνικοί κανονισμοί για τις απαιτήσεις πυρασφάλειας».
7. PP No. 390— «Σχετικά με το καθεστώς πυρασφάλειας».
Μπορείτε να καθοδηγηθείτε από αυτά τα έγγραφα όταν γράφετε μια επαναλαμβανόμενη αίτηση στον Ποινικό Κώδικα.
—
«Ποιο θα πρέπει να είναι το σύστημα εξαερισμού και ασφάλειας σε ένα κτήριο κατοικιών 14 ορόφων το 1975 με σόμπες αερίου» - όχι. Τώρα, το MKD, κατά κανόνα, δεν αερίζει πάνω από 28 μέτρα με σπάνιες εξαιρέσεις. Ναι, δεν το χρειάζεστε, οι απαιτήσεις για το MKD, που σας δίνονται παραπάνω, είναι αρκετές. Μπορείτε να καθοδηγηθείτε από γενικές διατάξεις, είναι αρκετά.
Όσον αφορά τον Ποινικό Κώδικα. Προτείνω να γράψετε στον Ποινικό Κώδικα άλλη δήλωση που απευθύνεται στον επικεφαλής και να υποδείξετε μια λίστα κανονιστικών εγγράφων που καθοδηγείτε από το αίτημά σας. Πρέπει να γράψετε σε 2 αντίγραφα και να βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει επιβεβαίωση της παραλαβής της αίτησής σας.Εάν δεν έχετε απαντηθεί ή απορριφθεί, έχετε 2 τρόπους:
1. Πραγματοποιήστε ανεξάρτητη εξέταση ή επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές πυρασφάλειας.
2. Καταγγέλλετε στην Επιθεώρηση Στέγασης, στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εποπτείας Προστασίας Δικαιωμάτων των Καταναλωτών και Ανθρώπινης Πρόνοιας, στο γραφείο του εισαγγελέα (επιλέξτε πού βρίσκεστε) ότι οι εκπρόσωποι του Ποινικού Κώδικα δεν θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σας ή να παραβιάσουν κάτι (επισυνάψτε αντίγραφα των δηλώσεων και την απάντηση του Ποινικού Κώδικα, εάν υπάρχει).
Κατ 'αρχήν, το ένα δεν παρεμβαίνει με το άλλο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο επιλογές. Κατά κανόνα, στο δικαστήριο τέτοιες αξιώσεις ικανοποιούνται. Όμως, οι περισσότεροι από τους κανόνες ισχύουν μόνο για νέα, ανακατασκευασμένα και ανακαινισμένα κτίρια. Από την άλλη πλευρά, το στοιχειώδες APS μπορεί να εγκατασταθεί ανά πάσα στιγμή.
Παρεμπιπτόντως, η επισκευή πραγματοποιείται σε διαφορετικές ζώνες της Ρωσικής Ομοσπονδίας με συχνότητα 10-25 ετών. Αυτό δεν είναι κανονιστικό, αλλά θα πρέπει να έχετε κάποιες ημερομηνίες κατά τις οποίες προγραμματίζεται η εκδήλωση, ειδικά σύμφωνα με τις επικοινωνίες που υπάρχουν στο σπίτι.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την αρχή, αλλά παρ 'όλα αυτά, γράψτε και υποβάλετε ξανά την επαναλαμβανόμενη αίτηση στον Ποινικό Κώδικα και κανονίστε την όπως πρέπει.