Γεια! Το πρόβλημα είναι αυτό: σε ένα νέο κτίριο από τον ηλεκτρικό πίνακα, ένα καλώδιο 3x4 τοποθετείται στο πάτωμα για μια ηλεκτρική κουζίνα 220 V. Υπάρχει μια πρίζα. Έχει προγραμματιστεί να συνδεθεί ένας μετασχηματιστής "Shtil" AT 220 / 100-1.0-50, τότε θα υπάρχει ενισχυτής για 100-180 W + πικάπ για 50 watt.

Το ερώτημα είναι ποιος διακόπτης προστασίας θα εγκατασταθεί; Προς το παρόν, παρατήρησα ABB B16 C και ABB B 20 C. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Σχόλια επισκεπτών
  1. Ειδικός
    Βασίλι Μπορούτσκυ
    Ειδικός

    Καλησπέρα, Αλέξανδρος.

    Φυσικά, είναι καλύτερα να κάνετε μια ερώτηση για να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα - μια γραφική εικόνα δεν περιλαμβάνει την ερμηνεία.

    Κατάλαβα από την ερώτησή σας: ένα καλώδιο στάλθηκε από ασπίδα 220 volt σε μια πρίζα. Μια ηλεκτρική κουζίνα και ένας αυτομετασχηματιστής συνδέονται στην πρίζα μέσω διπλού / μπλουζιού. Το μηχάνημα που προστατεύει τον αυτομετασχηματιστή είναι εγκατεστημένο μπροστά από τον αυτομετασχηματιστή, δηλαδή μετά το μπλουζάκι / διπλό.

    Για περαιτέρω αποκρυπτογράφηση το όνομα του αυτομετασχηματιστή - AT-220-100-1-50:
    - AT - κατανοητό.
    - 220 βολτ - πρωτογενής τάση.
    - 100 βολτ - δευτερεύον.
    - 1 kVA - ονομαστική ισχύς που μεταδίδεται από τον μετασχηματιστή.
    - 50 hertz - Συχνότητα AC.

    Η κύρια παράμετρος για εσάς κατά την επιλογή ενός διακόπτη είναι η ισχύς του μετασχηματιστή 1 kVA. Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να υποθέσετε ότι ένας αυτομετασχηματιστής μπορεί να τροφοδοτεί ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα σύνολο δέκτη ισχύος 1 κιλοβάτ.

    Το ρεύμα που ρέει μέσω της πρωτεύουσας περιέλιξης καθορίζεται ως εξής: 1000 watts / 220 volt = 4,5 A.

    Έτσι, χρειάζεστε οποιοδήποτε μηχάνημα που κόβει το ρεύμα μεγαλύτερο από 4,5 A. Η βαθμολογία "ABB B16 C" είναι πολύ μεγάλη, για το "ABB B 20 C" ακόμη περισσότερο. Οποιοσδήποτε διακόπτης με ονομαστική τιμή 4A είναι καλύτερος, για παράδειγμα, "ABB S201M 1P 4A".

    Αν, εντούτοις, εννοούσατε την προστασία του καλωδίου «ηλεκτρικός πίνακας - πρίζα», τότε τα μηχανήματα που «φροντίσατε» θα ήταν επίσης κατάλληλα. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω: για παράδειγμα, ένα καλώδιο αλουμινίου AVVG 3 * 4, που ρίχνεται μέσω του αέρα περνά 30 αμπέρ. Το πέταγμα στο πάτωμα θα χάσει 20% λιγότερο.