Τι προστατευτικό εξοπλισμό πρέπει να τοποθετήσετε στη χαμηλή πλευρά του μετασχηματιστή;

Ντμίτρι
1
η απάντηση
669
απόψεις

Καλησπέρα Ενδιαφέρεστε για το θέμα της επιλεκτικής λειτουργίας των διακοπτών και των ασφαλειών 0,4 και 10kV. Υπάρχει ένα STP 10 / 0,4 kV, στην υψηλή πλευρά του οποίου είναι εγκατεστημένο ένα PRVT-10.

Ο καταναλωτής δεν γνωρίζει τι είναι εγκατεστημένο (αυτόματο ή ασφάλεια), αλλά τα ονομαστικά ρεύματα είναι γνωστά. Ποιο προστατευτικό εξοπλισμό (αυτόματο ή ασφάλεια) είναι καλύτερο να τοποθετηθεί στη χαμηλή πλευρά του μετασχηματιστή; Και πώς να επιλέξετε το σωστό μηχάνημα; Κατάλαβα πώς να επιλέξω μια ασφάλεια.

Σχόλια επισκεπτών
  1. Ειδικός
    Βασίλι Μπορούτσκυ
    Ειδικός

    Καλησπέρα, Ντμίτρι. Διακόπτες κυκλώματος, ασφάλειες που εγκαθίστανται αμέσως μετά την έξοδο χαμηλής τάσης του μετασχηματιστή, διακόπτοντας το βραχυκύκλωμα στους διαύλους - σώζουν τον μετασχηματιστή. Διακόπτες κυκλώματος, ασφάλειες εγκατεστημένες στους εξερχόμενους τροφοδότες, αποσυνδέστε αυτές τις συνδέσεις όταν είναι υπερφορτωμένες ή "αποθηκεύστε" τον εξοπλισμό υποσταθμού σε περίπτωση βραχυκυκλώματος στα εξερχόμενα καλώδια.

    Όταν επιλέγετε αυτόματα μηχανήματα, ασφάλειες για εξερχόμενες συνδέσεις, δεν πρέπει να προσέχετε τη σύνθεση των καταναλωτών ενέργειας. Εδώ, ο κύριος παράγοντας είναι το ονομαστικό ρεύμα του εξερχόμενου καλωδίου που παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στον καταναλωτή. Καθοδηγούμενος από το ονομαστικό ρεύμα του καλωδίου, την εναέρια γραμμή, επιλέξτε το μηχάνημα, την ασφάλεια της πλησιέστερης ανώτερης βαθμολογίας. Ας υποθέσουμε ότι το καλώδιο In είναι 500 αμπέρ, πάρτε το μηχάνημα με το πλησιέστερο ονομαστικό ρεύμα.

    Εάν η σύνδεση τροφοδοτεί μεμονωμένους καταναλωτές υψηλής τάσης - για παράδειγμα, μια αντλία που επιλέγει το 70% της βαθμολογίας του καλωδίου, λάβετε υπόψη τις επιτρεπόμενες υπερφορτώσεις. Η βαθμολογία του μηχανήματος θα πρέπει να αυξηθεί. Εδώ το πρόβλημα επιλύεται με υπολογισμό. Ομοίως με μια ασφάλεια.

    Σας συμβουλεύω να προτιμάτε τους διακόπτες κυκλώματος. Εγγυούνται την καλύτερη επιλεκτικότητα - το μηχάνημα 8A θα λειτουργεί πάντα πιο γρήγορα από το μηχάνημα 6A. Οι ασφάλειες είναι πιο δύσκολες: πρέπει να ξεπεράσουν ένα βήμα. Δηλαδή, το ένθετο 31Α θα κάψει γρηγορότερα από το ένθετο 50Α και ένα ένθετο με ενδιάμεση τιμή 40Α μπορεί να ξεπεράσει το 31Α.

Πισίνες

Αντλίες

Θέρμανση