Γεια σας Πείτε μου σε ποιο RCD να εισέλθετε μπορεί να τοποθετηθεί σε ιδιωτική κατοικία 98 τ.μ., η οποία καταναλώνει 11 kW;

Σχόλια επισκεπτών
  1. Ειδικός
    Βασίλι Μπορούτσκυ
    Ειδικός

    Καλησπέρα, Max.

    Πιθανότατα, το σπίτι σας έχει μονοφασική είσοδο. Για να επιλέξετε το τρέχον RCD, το οποίο μπορεί να παραλείψει η συσκευή, πρέπει να μετατρέψετε 11 κιλοβάτ σε αμπέρ. Δεν δίνετε τη σύνθεση των καταναλωτών ενέργειας, οπότε μπορείτε να βασιστείτε στη μέση τιμή cos φ για εξοχικές κατοικίες, ίση με 0,9.

    Τότε το ρεύμα θα είναι ίσο με - I = P / (U * cos φ) = 11000 / (220 * 0,9) = 56 αμπέρ.

    Συνήθως, ένα εισαγωγικό RCD είναι μια πυροπροστασία, δηλαδή έχει μια ρύθμιση προστασίας 100 ή 300 milliamps. Για εσάς, η καλύτερη επιλογή είναι ένα RCD για 100 milliamps με ονομαστικό ρεύμα 63 αμπέρ. Το προηγούμενο "μέγεθος" είναι 100 mA / 40 A και το επόμενο είναι 100 mA / 100 αμπέρ.

    Το Yandex.Market προσφέρει τα φθηνότερα (2350 ρούβλια) Ιταλικά UZO "ABB FH202". Μπαίνοντας στο ερώτημα "μονοφασικό μονοφασικό 100 milliamps 63 amperes", θα λάβετε άλλες επιλογές.