Είναι δυνατόν να τοποθετήσετε μια ομοαξονική καμινάδα σε ύψος 30 cm από το έδαφος;

Αλέξανδρος
1
η απάντηση
251
θέα

Γεια σας Σκοπεύουμε να συνδέσουμε ένα διώροφο τούβλο σπίτι με υπόγειο στον αγωγό φυσικού αερίου. Επιλέξαμε λέβητα αερίου ενός κυκλώματος με κλειστό θάλαμο καύσης (ο λέβητας θα βρίσκεται στο υπόγειο). Παρουσιάστηκε πρόβλημα με την επιλογή καμινάδας.

Θα θέλαμε να εγκαταστήσουμε έναν ομοαξονικό σωλήνα, αλλά η μέγιστη απόσταση κατά μήκος του εξωτερικού τοιχώματος του σπιτιού από το έδαφος έως τον άξονα του σωλήνα είναι 30 εκ. Υπάρχουν τρόποι εγκατάστασης ενός ομοαξονικού σωλήνα σε αυτήν την περίπτωση; Ή πρέπει να εξετάσουμε άλλες επιλογές;

Σχόλια επισκεπτών
  1. Ειδικός
    Alexey Dedyulin
    Ειδικός

    Καλησπέρα

    Η ερώτησή σας είναι μάλλον περίπλοκη και θα έπρεπε να θεωρηθεί μάλλον ένα έργο, αλλά δεν μας δώσατε. Ταυτόχρονα, μια τέτοια διάταξη της καπνοδόχου στην κανονιστική τεκμηρίωση είναι μόνο συμβουλευτικής φύσης.

    Έτσι, σύμφωνα με SP 42-101-2003 «Γενικές διατάξεις για το σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων διανομής αερίου από μεταλλικούς και πολυαιθυλενικούς σωλήνες»: «Τα ανοίγματα των αγωγών καπνού στην πρόσοψη ενός κτιρίου κατοικιών κατά την αφαίρεση των προϊόντων καύσης από εξοπλισμό θέρμανσης με αέριο μέσω εξωτερικού τοίχου χωρίς εγκατάσταση κάθετου καναλιού πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί αέριο του κατασκευαστή, αλλά τουλάχιστον:

    - 2,0 μέτρα από το επίπεδο του εδάφους.
    - 0,5 m οριζόντια σε παράθυρα, πόρτες και ανοιχτούς αεραγωγούς (γρίλιες).
    - 0,5 m πάνω από το άνω άκρο των παραθύρων, των θυρών και των γρίλιων εξαερισμού.
    - 1,0 m κάθετα στα παράθυρα όταν τοποθετείτε τρύπες κάτω από αυτά.

    Οι υποδεικνυόμενες αποστάσεις δεν ισχύουν για ανοίγματα παραθύρων γεμάτα με γυάλινα μπλοκ. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ανοιγμάτων καναλιών στην πρόσοψη κτιρίων κάτω από τη σχάρα εξαερισμού. Η μικρότερη απόσταση μεταξύ δύο ανοιγμάτων καναλιού στην πρόσοψη του κτιρίου πρέπει να λαμβάνεται τουλάχιστον 1,0 m οριζόντια και 2,0 m κάθετα.

    Αυτή είναι μια εφαρμογή του PG 21 (συμβουλευτική, όχι δεσμευτική). Σε γενικές γραμμές, δεν έχουμε ακόμη αναπτύξει ένα σύνολο απαιτήσεων για συστήματα ομοαξονικής καμινάδας, υπάρχουν πολλά κενά. Σε αντίθεση με τις αυστηρές κάθετες απαιτήσεις.

    Μπορώ να πω ότι το έργο σας είναι πιθανό να μειωθεί λόγω της μη συμμόρφωσης με την πυρασφάλεια. Εδώ είναι απαραίτητο να κοιτάξετε τοπικά και να συμβουλευτείτε τους μηχανικούς μιας συγκεκριμένης οικονομίας φυσικού αερίου.Αν και προσωπικά δεν καταλαβαίνω πώς θα προστατεύσετε την καμινάδα από την είσοδο συντρίμμια, παγετό, χιονοστιβάδες, παιδιά, κατοικίδια ζώα και άλλα πράγματα, 30 cm από το έδαφος.

    Απαιτούνται επίσης αεροδυναμικοί υπολογισμοί, μπορούν επίσης να αποτελέσουν τη βάση για αποτυχία. Αλλά εδώ είμαι ήρεμος για εσάς, διότι εργασία όπως η εγκατάσταση λέβητα αερίου πραγματοποιείται από ειδικούς με την έγκριση και την έγκριση του σχεδίου, το οποίο αναπτύσσεται επίσης από άτομο με τεχνικό υπόβαθρο.

    Υπήρχε μια άλλη ερώτηση που με φρουρούσε. Υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με τη διάταξη του λεβητοστασίου, στην οποία υπάρχουν επίσης ορισμένες απαιτήσεις, σύμφωνα με την τεκμηρίωση του σχεδιασμού. Το μέγεθος του δωματίου, η παρουσία ενός παραθύρου, ακόμα κι αν μιλάμε για το υπόγειο (παρεμπιπτόντως, σχετικά πρόσφατα επιτράπηκε να εξοπλιστούν λεβητοστάσια σε χώρους αυτού του τύπου). Αλλά και πάλι, υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες για το θέμα. Θα πρέπει να πάτε στην οικονομία φυσικού αερίου στον τόπο κατοικίας, με την τεκμηρίωση του έργου του σπιτιού και ένα κατά προσέγγιση σχέδιο του λεβητοστασίου, την έξοδο της καμινάδας, συμβουλευτείτε.