¿Es posible hacer un circuito de calefacción unificado a la vez en dos pisos?
Hola ¿Es posible hacer un circuito de calefacción unificado a la vez en dos pisos (5 + 3 radiadores)? Tubo -25. Instalación de Leningrado. O dividido en dos circuitos? Gracias
Comentarios de los visitantes
Agrega un comentario
Buenas tardes, Vladimir.
Una pregunta voluminosa, ofreceré dos soluciones.
La primera opción se ilustra gráficamente en el Esquema 1. La principal desventaja es un fuerte enfriamiento a lo largo del anillo grande. Los primeros radiadores serán los más calientes y más fríos:
- 1, 2 son los más populares;
- 3, 4, 5, 6, temperatura moderada;
- 7, 8 son más fríos.
La segunda opción se representa gráficamente en el diagrama 2. Esta es una realización bastante efectiva, que facilita el equilibrio del sistema y la regulación del régimen de temperatura de los radiadores. Explicaciones:
1 - válvula de aguja de ajuste para equilibrar el sistema;
2 - bypass. Le permite ajustar o desconectar completamente una batería;
3 - en la etapa de instalación, es imprescindible prever la presencia de una grúa Mayevsky en cada radiador;
4 - se instalan válvulas de bola. Permitiendo reparar, reemplazar o apagar temporalmente un radiador específico del sistema.
La eficiencia de un sistema de este tipo es mucho mayor, le permite ajustar el régimen de temperatura para cada habitación por separado.
—————-
Si se dio cuenta, en ambos casos se realiza una conexión diagonal. La figura 3 muestra claramente la ventaja de la conexión diagonal. La eficiencia es 12% mayor. Pero a este respecto, hay un inconveniente: el espacio asignado se llena de limo con el tiempo.
El problema se resuelve con bastante facilidad. En la etapa de instalación, se debe instalar una válvula de descarga (la ubicación de instalación se indica con el número 1). Cuando el ángulo baja de temperatura, solo el tubo de retorno del radiador se cierra con una válvula de bola y al enjuagar (preinstalar cualquier recipiente) se abre todo el lodo, los depósitos bajo presión se eliminarán de esta área.
Puedo suponer que por el número de radiadores, el área de su casa es de 100-130 m2, por lo que un sistema con un solo circuito se adaptará completamente a usted. Al mismo tiempo, dos circuitos harán que el sistema sea más flexible, con capacidades mucho mayores. El esquema presentado requiere menos equilibrio, en el caso de longitudes de contorno aproximadamente iguales.En función del diseño real de la casa, la ubicación de los elementos de calefacción, puede modificarlo con éxito, acercándose a condiciones casi ideales.