Requisitos para el sistema APS de un edificio de 14 pisos

Jana
1
la respuesta
71
ver

Buenas tardes Mis padres viven en un edificio de 14 pisos, el punto de construcción en 1975 en el distrito Krasnoselsky de San Petersburgo. La casa no funciona sistema APS.

La casa tiene estufas de gas y ventanas casi completamente cerradas en el sótano. Los padres-ingenieros creen que la seguridad de un edificio de gran altura está comprometida. Escribieron al Código Penal, sin respuesta. Dígame en qué documento / s actual puede obtener una descripción: cuál debería ser el sistema de ventilación y seguridad en un edificio residencial de 14 pisos en 1975 con estufas de gas.

¿Con qué organizaciones puedo contactar para realizar una inspección y llegar a una conclusión sobre seguridad en el hogar? ¿Con qué organizaciones debo contactar para restaurar las condiciones necesarias para la seguridad en el hogar? Gracias

Comentarios de los visitantes
  1. Experto
    Vasily Borutsky
    Experto

    Hola Necesita los documentos incluidos en la lista del Decreto No. 1521, las normas y reglas obligatorias que aseguran el cumplimiento del Reglamento Técnico sobre Seguridad en la Construcción:

    1. SNiP 31-01-2003 "Edificios residenciales de apartamentos múltiples", párrafos 4.5-4.7.
    2. SP 60.13330.2012 “SNiP 41-01-2003“ Calefacción, ventilación y aire acondicionado ”.
    3. SP 62.13330.2011 “SNiP 42-01-2012“ Sistemas de distribución de gas ”.

    Además de otros documentos:

    1. SNiP 21-01-97 * (SP 112.13330.2011) - sobre la seguridad contra incendios de los edificios.
    2. ПП № 870 - ТР seguridad de las redes de distribución de gas.
    3. SP 402.1325800.2018 - reglas para el diseño del consumo de gas.
    4. SP 3 (4, 5, 6, 7, 10) .13130 ​​- reglas que protegen los sistemas contra incendios.
    5. SP 402.1325800.2018 - “Edificios residenciales. Reglas para el diseño de sistemas de consumo de gas ".
    6. Ley Federal Nº 123 - "Reglamento técnico sobre requisitos de seguridad contra incendios".
    7. PP No. 390— “Sobre el régimen de seguridad contra incendios”.

    Puede guiarse por estos documentos cuando escribe una solicitud repetida al Código Penal.

    "¿Cuál debería ser el sistema de ventilación y seguridad en un edificio residencial de 14 pisos en 1975 con estufas de gas" - no. Ahora MKD, como regla, no gasifique por encima de 28 metros con raras excepciones. Sí, no lo necesita, los requisitos para MKD, que le proporcionamos anteriormente, son suficientes. Puede guiarse por disposiciones generales, son suficientes.

    En cuanto al Código Penal. Le sugiero que escriba en el Código Penal otra declaración dirigida al jefe e indique una lista de documentos reglamentarios que se guíen por su solicitud. Debe escribir 2 copias y asegurarse de recibir la confirmación del recibo de su solicitud.Si no ha sido respondido o rechazado, tiene 2 formas:

    1. Lleve a cabo un examen independiente o comuníquese con las autoridades responsables de seguridad contra incendios.

    2. Quejarse ante la Inspección de Vivienda, el Servicio Federal de Supervisión de Protección de los Derechos del Consumidor y Bienestar Humano, la oficina del fiscal (elija dónde se encuentra) que los representantes del Código Penal no quieren comunicarse con usted o violar algo (adjunte copias de las solicitudes y la respuesta del Código Penal, si corresponde).

    En principio, uno no interfiere con el otro, puede usar ambas opciones. Como regla general, en la corte se satisfacen tales reclamos. Pero, la mayoría de las reglas se aplican solo a edificios nuevos, reconstruidos y renovados. Por otro lado, el APS elemental se puede instalar en cualquier momento.

    Por cierto, la revisión se lleva a cabo en diferentes bandas de la Federación de Rusia con una frecuencia de 10-25 años. Esto no es normativo, pero aún así debe tener algunas fechas aproximadas cuando se planifica el evento, especialmente de acuerdo con las comunicaciones establecidas en la casa.

    No dude en ponerse en contacto con la autoridad, pero, sin embargo, escriba y vuelva a presentar la solicitud reiterada al Código Penal y organícela como debería.

Piscinas

Bombas

Calentamiento