¿Dónde puedo obtener las pautas de instalación de la chimenea coaxial?

Michael
2
la respuesta
233
de ver

Hola Me ofrecen poner una chimenea coaxial (horizontal) para una caldera de gas (primer piso de una casa de dos pisos con un ático). Según las normas (SP), para una chimenea necesita 500 mm por encima del techo, en ninguna parte de las normas he encontrado una excepción para las chimeneas coaxiales.

¿Existe algún documento que se pueda presentar a los bomberos y trabajadores de gas? Gracias

Comentarios de los visitantes
  1. Vladimir

    Hola

    En cuanto a los estándares exactos y SNiP, debe recurrir a los especialistas que redactarán el proyecto teniendo en cuenta todas las reglas existentes. Además, los mismos trabajadores de gas pueden obtener consejos.

    En SNiP puedo dar un diagrama simple para un ejemplo.

    Fotos adjuntas:
  2. Experto
    Evgenia Kravchenko
    Experto

    Buenas tardes Existe un documento normativo para las chimeneas coaxiales, aunque todavía está flotando, se recomienda, pero, sin embargo, existe y está ubicado en la empresa conjunta, que probablemente ya estudió más de una vez, simplemente no prestó atención a las aplicaciones.

    SP 42-101-2003 "Disposiciones generales para el diseño y construcción de sistemas de distribución de gas a partir de tuberías de metal y polietileno" - aquí está, este es un documento complicado, miramos el Apéndice "G".

    En el párrafo D.20 leemos que se permite la extracción de productos de combustión a través de paredes externas sin un canal vertical si hay una cámara de combustión sellada y un dispositivo para la extracción forzada de este producto a la atmósfera.

    D.21 - aquí se nos dice que es imperativo seguir las instrucciones para instalar el equipo que usa gas de la empresa que fabricó la estructura (naturalmente, con todos los certificados), sin embargo, ¡atención! Observando las siguientes normas obligatorias:

    - 2,0 m del nivel del suelo;
    - 0.5 m horizontalmente a ventanas, puertas y respiraderos abiertos (rejillas);
    - 0.5 m sobre el borde superior de ventanas, puertas y rejillas de ventilación;
    - 1.0 m verticalmente a las ventanas al colocar agujeros debajo de ellas.

    Las distancias indicadas no se aplican a las aberturas de ventanas llenas de bloques de vidrio. No se permite la colocación de aberturas de canales en la fachada de edificios debajo de la rejilla de ventilación. La distancia más pequeña entre las dos aberturas de canal en la fachada del edificio debe tomarse al menos 1.0 m horizontalmente y 2.0 m verticalmente.Al colocar un canal de humo debajo de un dosel, balcones y cornisas del techo de los edificios, el canal debe ir más allá del círculo descrito por el radio R (Figura D.2).