Documentos reglamentarios para el cálculo de radiadores de calefacción.

Maxim
1
la respuesta
261
ver

Hola Tuve el siguiente problema. Durante la reparación, reemplazamos los radiadores de calefacción, pero la compañía administradora no tuvo en cuenta que nuestro departamento es angular. Que estamos en la planta baja y encima del sótano. Como resultado, pusieron tantos radiadores como en los pisos típicos de la casa. Este invierno, a -31, tuvimos solo + 12-14 grados. En el departamento. Vamos a demandar a la empresa de gestión, pero no puedo encontrar los materiales necesarios para el cálculo.

¿Dime dónde obtener documentos reglamentarios con toda la información necesaria (coeficientes, diversos matices al calcular el número de radiadores, etc.)? Soy ingeniero civil ASG (retirado). Descarte los enlaces a los documentos reglamentarios actuales. Gracias de antemano!

Comentarios de los visitantes
  1. Experto
    Alexey Dedyulin
    Experto

    Hola No necesita aquí el cálculo de radiadores, esto no ayudará. Existe dicho documento: GOST 30494-2011. «Edificios residenciales y públicos. Parámetros de microclima en interiores ". Tiene tablas y reglas para medir el régimen de temperatura. No confunda con GOST R 51617-2000: este ya es un documento inoperativo, aunque por alguna razón todavía operan en ellos en muchos foros.

    Debe medir la temperatura en cada habitación de su apartamento con un termómetro que funcione. Cómo hacer esto se prescribe en GOST. Compare con la tabla No. 1. Cuando note que la temperatura no es normal, debe llamar al Código Penal. Asegúrese de verificar y escribir el nombre del operador de turno que respondió la llamada y registrar el tiempo de la llamada.

    Los ingenieros deben acudir a usted para determinar y registrar la causa de la baja temperatura. Asegúrese de registrar también su visita, si firma el certificado de inspección, elimine una copia del mismo.

    Cuando todo esto no ayude y el Código Penal no tome medidas, vaya usted mismo y escriba una declaración (asegúrese de 2 copias para que quede 1 en sus manos) acerca de tomar medidas de temperatura en el apartamento. Verifique que el Código Penal incluya todas las firmas y sellos en ambas copias de la declaración: su copia y el original. O, antes de entregarles el documento, tome una fotocopia.

    Haga una queja sobre la vivienda y los servicios comunales de acuerdo con la muestra como en la foto adjunta.

    Se deben hacer fotocopias cuando la comisión llegue a las mediciones y le muestre (requiera) los cálculos de ingeniería para su apartamento para calefacción y certificados para equipos.

    Se le entregará un documento, un acto de verificación por escrito. Ve al CHP con él. Tendrán 7 días para reaccionar: un recuento de los fondos que pagó y algunos pasos para corregir la situación.

    Si esto no sucede, puede comunicarse con las siguientes organizaciones con todos estos documentos:

    1. La oficina del fiscal
    2. Inspección de viviendas
    3. Rospotrebnadzor

    Si se trata de la corte, lo ganará, teniendo en sus manos todos los documentos anteriores.

    Cálculo de radiadores y más: no resolverá nada con esto. No existe tal estándar, hay cálculos de su ingeniero a tiempo completo, pero no le darán nada. Papel base - medidas de temperatura y acto. Debido a que se tomarán el tiempo y simplemente te dirán en la corte, y qué, que tiene 2 radiadores, tal vez la casa está bastante cálida, no hay violaciones.

    Fotos adjuntas:

Piscinas

Bombas

Calentamiento