¿Cómo preparar el calentamiento con vapor de una antigua casa privada para el invierno?

Olesya
1
la respuesta
283
de ver

Buenas tardes Lo siento, si no en la dirección, pero surgió la siguiente pregunta. Hay una casa privada con calefacción de vapor (realizada por desconocido cuándo y desconocido por quién). Baterías de hierro fundido, respectivamente, tubos metálicos.

Hay tuberías (que están en la tubería de retorno, lo siento, si no me estoy expresando correctamente) demasiado cerca del piso, existe el riesgo de que se congelen en el invierno (las piezas de la tubería reventada ya se han digerido dos veces). En invierno, no vivimos en la casa, drenamos el agua del sistema, pero, aparentemente, todavía permanece.

¿Cómo puedo resolver este problema? Gracias de antemano por su consejo.

Comentarios de los visitantes
  1. Experto
    Evgenia Kravchenko
    Experto

    Buenas tardes Lamentablemente, su pregunta no está del todo clara. Incluso diría que es extraño. ¿De dónde sacaste el agua de las tuberías con calefacción de vapor? Entiendo el condensado, pero el agua? El sistema de calentamiento de vapor implica vapor como portador de calor.

    Además, digamos que cometió un error o es un tipo de calentamiento desconocido para cualquiera. Para que el agua desgarre el recipiente de las heladas, es necesario que la cavidad de la tubería esté completamente llena de agua, su congelación causará expansión y, en consecuencia, romperá la tubería. En lugar de drenar la tubería, debería ser una curva en ese lugar o un bloqueo.

    Hasta ahora solo puedo avanzar la teoría debido a la información insuficiente.

    1. Suponga que drena el condensado y que su calefacción es vapor. En este caso, no le queda agua en la tubería y la tubería se rompe por otra razón. En general, cuanto más a menudo se drena el agua de las tuberías durante el invierno, menor es su vida útil. Queda condensado, que al entrar en contacto con el oxígeno produce un proceso de oxidación natural con el tiempo, que es suficiente para el período de invierno. Esto significa que se produce una grieta debido a la corrosión de las tuberías y su destrucción natural.

    2. Cometiste un error y tienes un circuito de agua. La escasez del sistema se resuelve fácilmente instalando una válvula de cierre en este lugar. Luego puede abrir este grifo para el invierno y drenar el agua hasta el final.

    Si su calefacción funcionara durante todo el año, le recomendaría muchas opciones para el aislamiento de la tubería, pero si está apagada, esta opción ciertamente no funcionará, ya que la habitación tendrá una temperatura negativa y el aislamiento en sí aísla, pero no calienta.

    No está del todo claro si en clima frío no vive en la casa, ¿por qué entonces rellena el refrigerante? ¿O es para principios de primavera y finales de otoño?

    En cualquier caso, un sistema de calefacción obsoleto debe cambiarse si hay un avance durante la operación: es potencialmente mortal, el vapor caliente a presión saldrá volando a una velocidad tremenda y escaldará a todos los que estarán en la habitación. Y ahora esta es la única solución a su problema.

    Por supuesto, puede aconsejarle que instale convectores eléctricos y los coloque a + 5- + 7 grados + aislamiento térmico (es necesario calentar la casa con aislamiento externo). Los costos de electricidad serán mínimos, y será posible calentar la casa durante todo el año. Si lo desea, escriba en los comentarios, intentaré calcular la opción más rentable para usted. O la opción más digna de calefacción estacional, según sus deseos.