¿Qué pasa si la entrada a la batería es desde abajo y la salida desde arriba?

Andrey
1
la respuesta
503
de ver

En la mayoría de los circuitos de calefacción se muestra que la entrada al radiador está en la parte superior del radiador y la salida está en el otro lado (como un Leningrado desde la parte inferior). Pero vi otro esquema, muy raro, pero que me pareció muy interesante. A saber: la entrada a la parte inferior del radiador y la salida a la parte superior del otro lado. Me pareció que en este esquema funcionan varias cualidades físicas:

  1. El agua caliente desplaza al agua fría.
  2. El suministro de agua desde abajo desplaza el aire.

Dime, ¿hay alguna conveniencia y experiencia en la aplicación de tal esquema? Realmente lo agradecería.

Comentarios de los visitantes
  1. Experto
    Alexey Dedyulin
    Experto

    Buenas tardes, Andrey.

    Con el debido respeto, confunde las opciones para conectar radiadores con un circuito de calefacción. Leningradka no es el principio de conectar radiadores, sino un sistema de calefacción de una tubería. En la figura que adjuntó al sistema de dos tubos, para mayor claridad, mire el esquema 1 y compárelos.

    Si presta atención, su tubería de retorno va en un tubo ascendente separado, y en Leningrado la tubería de alimentación / retorno está atada a una tubería. El refrigerante fluye de un radiador a otro y así sucesivamente hasta que vuelve a la caldera nuevamente.

    El sistema de calefacción propuesto por usted se considera más eficiente. Le permite ajustar el régimen de temperatura de cada radiador individual en lugar de uno de un solo tubo. En aras de la objetividad, vale la pena señalar: el tubo único también se puede ajustar con un dispositivo de derivación. Al elegir un sistema de calefacción para el hogar, es importante tener en cuenta el área de un piso, ya que una tubería no debe exceder los 100 m2.

    Regresamos al esquema 1 y vemos claramente los defectos. Los radiadores 1-3 siempre serán ardientes, 4-6 temperaturas óptimas, pero 7-8 los más fríos. Como resultado, para mantener condiciones cómodas en habitaciones con radiadores 7-8, es necesario encender la caldera a una potencia más alta, sin embargo, en habitaciones con radiadores 1-3 hará tanto calor que tendrá que abrir las ventanas. La racionalidad del consumo de gas no está al más alto nivel.
    Ahora pasemos a conectar los radiadores.

    No entiendes bien el principio. El agua de calentamiento se expande, lo que conduce a su movimiento a través de las tuberías, el agua de enfriamiento por gravedad sigue a la caldera y, como resultado, hay una circulación natural.Reproduzca la ley correctamente, solo aplicada en la práctica, por el contrario. En cualquier caso, el aire sube, independientemente de cómo estén conectados los radiadores. Por lo tanto, los grifos para aire weed siempre se instalan en la esquina superior izquierda o derecha de la batería.

    En cuanto a la eficiencia de los radiadores, dependiendo de su conexión. Fundamentalmente dividido en dos tipos: unidireccional (esquema 2) y conexión bidireccional (esquema 3). Como puede ver, la eficiencia de su conexión propuesta es del 80%. El máximo 100% solo con una opción similar solo exactamente lo contrario.

    Como resultado El sistema de calefacción en su circuito es correcto, y la conexión de radiadores no es la más óptima.