Buenas tardes Dígame, por favor, si mi proyecto tiene un conducto de ventilación con un diámetro de 150 mm, ¿de qué tamaño puedo instalar un conducto de ventilación rectangular? Encontrado 204 * 60 con la transición a la tubería 150. ¿Pero es adecuado para reemplazar 150 tuberías? Gracias
Comentarios de los visitantes
Agrega un comentario
Hola Al calcular, uno debe proceder del diámetro equivalente, es decir El diámetro del conducto con una sección transversal en forma de círculo, donde la pérdida de fricción es igual al valor correspondiente en el conducto de sección transversal rectangular con la misma longitud.
El diámetro equivalente para una sección rectangular se calcula de la siguiente manera: De = 1.30 x ((204 x 60) 0.625) / (204 + 60) 0.25) = 150, donde De es el diámetro equivalente en mm.
Esto significa que el conducto redondo tiene un área de sección más pequeña que el parámetro correspondiente del conducto con una sección en forma de rectángulo con un diámetro equivalente. Dado que las áreas de sección transversal, redondas y rectangulares, son iguales, el perímetro de la sección rectangular debe ser mayor que la circunferencia:
1. El valor del perímetro: 204 x 2 + 60 x 2 = 528 mm;
2. Circunferencia: 2 x π x R = 2 x 3.14 x 75 = 471 mm.
Como puede ver, la condición no se cumple, por lo tanto, el conducto 204 x 60 no puede reemplazar una tubería con un diámetro de 150.
Quizás te sea útil este articulodonde encontrarás fórmulas y ejemplos de cálculos sobre ellos.
Si se conoce el diámetro equivalente, puede encontrar sin ningún cálculo los lados del conducto rectangular de acuerdo con la tabla adjunta a continuación.