Mitkä ovat normit ilmanlämmittimien asentamiseksi paineilma-asennusta varten?

Svetlana
1
vastaus
262
katselusta

Hyvää päivää! Tuuletuskammion tuotantohuoneeseen asennettiin sähkölämmittimillä varustettu ilmansyöttöyksikkö. Urakoitsijat huomauttivat, että ilmankäsittelylaitteita, joissa on sähkölämmittimet, ei voida asentaa ollenkaan, vain vesipohjaisia. Kerro minulle, onko sellaisia ​​normeja? Tarvitaan kiireellisesti!

Vierailijoiden kommentit
  1. asiantuntija
    Evgenia Kravchenko
    asiantuntija

    Hyvää iltaa Vähän tietoa aiheesta. En löytänyt yhtä ainoaa sääntelyasiakirjaa, joka kieltäisi sähkölämmittimien suoran asennuksen, mutta sähkölaitteiden asentamista erityisiin tiloihin sääntelee monia säädöksiä. Toisin sanoen emme voi vain ottaa ja sijoittaa sähkölämmityslaitetta mihin haluamme ja millä tavalla haluamme. Todennäköisesti tästä syystä "urakoitsijasi" kietävät ideasi.

    Esimerkiksi käännymme kohtaan SP 31-110-2003 ASUS- JA JULKISIEN RAKENNUSTEN SÄHKÖASENNUSTEN SUUNNITTELU JA ASENNUS:

    ”15.2 Seuraavat lämmityslaitetyypit ovat sallittuja kiinteissä kiinteissä sähkölämmitysjärjestelmissä: matalan lämpötilan kuiva- ja öljypatterit, hajautetut lämmityslaitteet, sähköpuhallinlämmittimet, varastosähköuunit, lämmityskaapelit, rakennuselementit, joissa on sisäänrakennetut matalan lämpötilan lämmityselementit ja sähköiset vedenlämmittimet. Lämmittimillä on oltava vaatimustenmukaisuustodistus ja paloturvallisuus. "

    Eli jos sinulla on sellaisia ​​varmenteita, kuten näet, sinulla on oikeus asentaa. Mutta puhtaasti teoreettisesti. Emme tiedä kuinka sinulla on se tuotannossa, mutta asennuksessa on tiettyjä vivahteita.

    Katsotaanpa jälleen yhteisyritystä:

    ”15.8 Lämmityslaitteiden on sijaittava palamattomissa rakennuksissa. Lämmittimien sijoittaminen palaviin rakennusrakenteisiin sallittiin edellyttäen, että lämmittimen ja rakenteen väliin on asennettu kerros palamatonta lämpöä eristävää materiaalia. Lämmityspatterien tulisi sijaita pääasiassa ikkuna-aukkojen alla.

    15.9 Sähkölämmitysjärjestelmissä, joiden lämpötila on yli 75 ° C, käytettävät lämmityslaitteet on suojattava palamattomista materiaaleista valmistetuilla ritilällä tai muilla suunnittelutoimenpiteillä on käytettävä esineitä, jotka estävät koskettamasta tai joutumasta taloustavaroita suoraan laitteeseen.

    15.10 Sähkölämmönjakelujärjestelmien suunnittelussa on ilmoitettava lämmityslaitteiden koko, niiden asennus- ja kiinnitysmenetelmät.

    15.11 Sähkölämmitysjärjestelmän elementtien ulkopinnan lämpötilan ei normaalissa käytössä kuumennetussa paikassa saa olla yli, ° C:

    Lämmityslämmityslaite - 85.
    Johtimen eristys - 65.
    Vedenlämmitin - 90.

    15.12 Julkisten rakennusten huoneissa, joissa on automaattiset sammutusjärjestelmät, on tarpeen säätää sähkön automaattinen sammutus, kun sammutusjärjestelmät laukeavat.

    15.13 Etäisyyden sähkölämmityslaitteista palaviin aineisiin G2-G4 on oltava vähintään 0,3 m. "

    Ja niin edelleen, voit helposti löytää asiakirjoja itse. Niitä on monia - SNIP, GOST, PB. Aivan kuten myöskään urakoitsija ei missään tapauksessa ole kapinoiva. Mutta tässä arvaamme kahvipaksuilla, etten tiedä, millainen huone sinulla on, mitkä koot, mitä tuotat, mikä muotoilu. Joko valaise meitä kommentteihin yksityiskohtaisesti tai pyydä urakoitsijaa dokumentoimaan vaatimuksesi.

    Onnea

altaat

pumput

Warming