Etsi leipomoiden ilmanvaihtoa koskevia säädöksiä
Hei Kerro minulle, missä säädöksissä asuinrakennuksen leipomon ilmanvaihtojärjestelmässä vaaditaan, että tuuletusputki johdetaan ulos rakennuksen seinää pitkin rakennuksen katutasoon?
Vierailijoiden kommentit
Lisää kommentti
Hyvää iltapäivää, Veronica. Kehotan teitä laatimaan saastuneiden aineiden päästöjä koskevan SNIP 41-01-2003 -standardin, erityisesti sen osan 10. En kirjoita pisteitä uudelleen - liitin kuvakaappauksen. Mitojen lisäksi, jotka säätelevät putken sijaintia suhteessa rakennuksen elementteihin, on mielenkiintoinen kohta 10.1, joka vaatii päästöjen alustavan puhdistamisen. Sinun ei tarvitse puhdistaa, mutta on puhdistuslaitteita, jotka poistavat korkean ilmanvaihtoputken ongelman.
Lisäksi sivuston foorumilla on kysymys: “Kuinka järjestää ilmanvaihto mini-leipomossa?"- Suosittelen lukemaan vastaukset.