Mitkä putket valita hirsitalon ilmanvaihtoa varten?

Olga
1
vastaus
251
arvostelu

Hei Valmistautuminen ilmanvaihdon asentamiseen.

Asiantuntija ehdottaa 150. ja 125. putkien käyttöä poistoilmanvaihtoon. Elämme yhdessä, lapset tulevat viikonloppuna. Talo (hirsimökki) on hirsirakenteinen, pieni, ullakolla. 7,5 * 7 m, vähennettynä tukin koko on 240 mm. Epäilen 150-luvun putkien käyttöä. Ilmanvaihtoa ei ole laskettu. Pohjakerroksessa on pieniä huoneita: makuuhuone, kylpyhuone, lämpölaatikko 1,3 * 1,3 m. Keittiö on yhdistetty olohuoneeseen.

Kuinka laskea tarvittava putkiosa? Kiitos jo etukäteen.

Vierailijoiden kommentit
  1. asiantuntija
    Aleksei Dedyulin
    asiantuntija

    Hyvää iltapäivää, Olga.

    Ilmanvaihtolaskelmat perustuvat huoneen kuutiotilaan. Et ilmoittanut kattojen korkeutta ja sitä, onko ullakko ympäri vuoden asuintilaa.

    Ilmavirta vaikuttaa myös ilmanvaihtoon. Omakotitalossa luonnollinen nopeus tuuletuskanavassa ylittää harvoin 2 m3 / tunti, vakiona pidetään 1 m3 / tunti. Näiden tietojen perusteella putki, jonka halkaisija on 125 mm. pystyy tarjoamaan maksimaalisen ilmanvaihdon 44,2 m3 / h. Ilmanvaihtoputken pituus puolestaan ​​on 160 mm. pystyy tarjoamaan maksimaalisen ilmanvaihdon 72,3 m3 / h. Kokonaisilmanvaihto on ihanteellisissa olosuhteissa 116,5 m3 / h.

    SNiP 41-01-2003: n mukaan 30 m3 / tunti tulisi korvata henkilöä kohden. Asut aviomiehesi kanssa, tämä on 60 m3 / tunti. Ihanteellisissa olosuhteissa virtausnopeus 1 m3 / h tapahtuu 116,5 m3 / h. Luonnollisesti nopeuden laskiessa korvatun ilman määrä laskee.

    Lapsia tulee viikonloppuna, kuten ymmärrän, enemmän kuin yksi henkilö. Tätä lisätään vähintään 60 m3 / tunti. Toisin sanoen viikonloppuna on tarpeen korvata 120 m3 / tunti ilmaa puhtaalla ilmalla.

    Mukavuussyistä voit nähdä taulukon 1. Kaikkien putkien halkaisijoiden erilaisilla ilmavirtauksilla läpäisykyky on selvästi esitetty. Taulukossa on kaksi vakiokokoa tuuletussinkittyjä putkia ja seinämän paksuus halkaisijasta riippuen.

    Asiantuntija ehdotti mielestäni ihanteellista vaihtoehtoa sinun tapaukseesi. Väärinlaskenta tehdään pinnallisesti. Syy ilmoitetaan vastauksen alussa.

    Suosittelen tuntemaan itsesi lisäksi tämä artikkeli verkkosivuillamme.

    Liitetyt valokuvat:

altaat

pumput

Warming