Kysymyksiä kotitekoisesta ilmanvaihtojärjestelmästä

Sergei
1
vastaus
282
katselusta

Tervehdys. Hän ruumiillistui (hän ​​teki kaiken itse, lukuun ottamatta seinien reikiä, siksi ei nopeasti) raskaaksi, toisin sanoen 500 kaliiperin kaliiperille parvekkeelle, joka oli asetettu 18 m huoneeseen2, hänen flk-esikatselunsa edessä. Kysy hitaasti kysymyksiä, lue niin paljon kuin mahdollista.

Tietäen, että edelleen on huoneita, jotka tarvitsevat ilmanvaihdon, en vaarannut ylihinnoiteltua suorituskykyä. Tunne - ensimmäinen nopeus huoneeseen riittää tuulettamiseen (5 pistettä viidestä) ja meluun. Päivän aikana ei ole epämukavuutta. Yöllä hiljaisuus ei ole kovin miellyttävää (emme nukku huoneessa).

Kaikille kotona tykkää siitä, nyt ajattelen, miten voimme edetä edelleen:

  1. Äänenvaimenninta tarvitaan tietysti.
  2. Hallissa ura-aukko. grilli. Luulen suuntaavan virtauksen eteenpäin ja kattoon. Tarvitseeko se adapteria tai staattista painekammioita?
  3. Ja pahin asia on napa. Poraa kolme reikää 160 ihanteellisesti. Niiden kautta astuan käytävälle. Laita siellä ikkunaluukut jokaiseen putkeen ja adapterit suorakulmaiseen muoviin. Myöhemmin voit sulkea laatikon ja säätää tarvittaessa luukun läpi.
  4. Siellä on kolme pientä huonetta. Kuinka ritilät (tai hajottimet) asetetaan oikein niihin? Ja mitkä niistä?

Ensimmäinen huone on siksi pienin ja tukkoisin. Siinä opiskelijan poika nukkuu pari viikkoa kerran vuodessa. Opiskelu Moskovassa. En tiedä, ehkä hän ei tee siinä mitään ... Toinen on kahden aikuisen makuuhuone. Kolmannessa pojassa, teini-ikäinen, nukkui avoimen ikkunan kanssa, sänky ikkunan vieressä. Mielestäni siellä joudut silti vetämään putken.

 

 

Vierailijoiden kommentit
  1. asiantuntija
    Aleksei Dedyulin
    asiantuntija

    Hyvää iltapäivää Ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelua ja asennusta koskevat standardit ovat säänneltyjä SNiP 41-01-2003. Asiakirja, mukaan lukien, koskee yhden perheen pieni kerrostalo (mökit).

    Säännöissä vahvistettiin, että kaiken tyyppiset tuuletuslaitteet on suoritettava tiukasti hankkeen mukaisesti, jonka puolestaan ​​paloviranomaisten on hyväksyttävä. Valitettavasti en näe projektiasi, joten voin olettaa, että pakkotuuletus oli suunniteltu ensimmäisen kerroksen tiloihin: keittiö, olohuone, kylpyhuone, wc. Tällä hetkellä ilmanvaihto toimii onnistuneesti ja on täysin kunnossa kanssasi.

    Suunnittelet laajentaa ilmanvaihtojärjestelmää toisen kerroksen olohuoneissa. Olen varma, että tätä ei ole hankkeessa ja sellaisten tekojen tekeminen on ehdottomasti kielletty. Mukaisesti SNiP 41-01-2003 tuuletusjärjestelmät tulee järjestää siten, että yksi ryhmä sijaitsee samassa palotilassa.

    Yksinkertaisin sanoin: Pakotetun ilmanvaihdon luomiseksi tiloihin sinun on suunniteltava ja asennettava uusi järjestelmä, joka ei ole yhteydessä nykyiseen. Et voi vain jatkaa ilmanvaihtoa! Tämä on paloturvallisuusstandardien vastaista. Toisen kerroksen suunnitelma osoittaa, että kaikissa huoneissa on ikkunarakenteet. Ikkunoita on yleensä riittävästi normaaliin ilmanvaihtoon ja mukavan mikroilmaston ylläpitämiseen. Jos jokin huoneista tai kaikista huoneista on tukkoisia (kuten kuvaat), kannattaa harkita jaetun järjestelmän asennusvaihtoehtoa. Tässä tapauksessa se on oikea, tehokas ja talouden kannalta kalliimpi.

    Voit asentaa äänenvaimentimen ilman koordinointia valvontaviranomaisten kanssa. Kun otetaan huomioon Calibri-500-ilmanvaihtoyksikön sijainti (parvekkeella) ja tuuletuskanavien pieni halkaisija, voidaan kuitenkin olettaa, että putkenäänenvaimentimen asennuksella ei ole merkittävää vaikutusta sisämelun vähentämiseen. Mutta parvekkeella melutaso laskee huomattavasti.

    Sovittimen tai staattisen painekammion asennuksesta ei ole tarkkaa vastausta. Voimakkaiden virtausten tapauksessa KSD on ehdottomasti asetettava. Arjessa riittää useimmissa tapauksissa sovittimen asentaminen. Suosittelen ostamaan ritilän, jossa on säädettävät pystysuunnat ja vaakatasot. Tällaisella ritilällä voit säätää virtaussuuntaa adapterista.

altaat

pumput

Warming