Trifazna selektivnost kratkog spoja

Marat
1
odgovor
90
posjeta

U trofaznom krugu ugrađena su četiri trofazna prekidača, najbliži opterećenju (opterećenje snage 9 kW, uključeno preko kontaktora) je prekidač od 25 A, 25 A nakon njega, 40 A nakon njega i ulaz 50 A. Kako mogu ovaj krug učiniti selektivnim tijekom kratkog spoja? Sad ukratko svi strojevi su isključeni, što stvara neugodnosti. Hvala

Komentari posjetitelja
  1. stručnjak
    Vasilij Borutsky
    stručnjak

    Dobar dan, Marat. Vaš krug napajanja sadrži preveliki broj strojeva i suprotno je osnovnim načelima napajanja.

    Dopustite mi da objasnim: recimo da se prvi, 50 ampera, nalazi u trafostanici, a drugi 40 ampera uvod u centralu radionice. Zatim dva 25-ampera idu uzastopno - zašto? Strujni krugovi s trafostanica uvijek osiguravaju napajanje u krugu radionica za distribuciju ili ugradnju osnovne distribucijske točke iz koje se drugi rasklopni uređaji napajaju radijalnim vodovima.

    Sljedeće je pitanje gdje se javljaju kratki spojevi, u kojem dijelu kruga? Bez specifičnosti, odgovor će biti gori od proricanja na osnovi kave.

    Trebate nadograditi strujni krug napajanja, prepričati struje K.Z. na dijelovima kruga provjerite ispravan odabir postavki strojeva.

    Kao opcija za rješenje problema - na primjer, postavljanje osigurača umjesto automatskog stroja snage 50 A.