Melyik megszakítót telepíteni? ABB B16 C vagy ABB B 20 C?
Jó napot! A probléma a következő: egy új épületben az elektromos paneltől egy 3x4-es vezetéket fektetnek a padlóba egy 220 V-os elektromos tűzhely számára. A Shtil AT 220 / 100-1.0-50 lépcsőzetes autotranszformátort csatlakozni tervezik, majd lesz egy erősítő 100-180 W-ra és egy fonó 50 W-ra.
A kérdés az, hogy melyik megszakítót kell telepíteni? Abban a pillanatban észrevettem az ABB B16 C és az ABB B 20 C elemeket.
Látogatók megjegyzései
Adj hozzá egy megjegyzést
Jó napot, Alexander.
Természetesen jobb, ha feltesz egy kérdést, hogy rajzoljon diagramot - a grafikus kép kizárja az értelmezést.
A kérdésedből megértettem: vezetéket küldtek egy 220 voltos pajzsról a kimeneti aljzathoz. Elektromos tűzhely és egy autotranszformátor kettős / tee-n keresztül csatlakozik az aljzathoz. Az autotranszformátort védő gépet az autotranszformátor elé, vagyis a tee / double után telepítik.
További megfejteni az autotranszformátor nevét - AT-220-100-1-50:
- AT - érthető;
- 220 volt - primer feszültség;
- 100 volt - másodlagos;
- 1 kVA - a transzformátor által továbbított névleges teljesítmény;
- 50 Hz - AC frekvencia.
A megszakító kiválasztásakor a fő paraméter az 1 kVA-os transzformátorteljesítmény. Durván szólva feltételezheti, hogy egy autotranszformátor áramot szolgáltat az 1 kilovatt teljesítményű vevőkészlethez.
A primer tekercsen átfolyó áramot a következőképpen kell meghatározni: 1000 W / 220 volt = 4,5 A.
Így bármilyen gépet igényel, amely lekapcsolja a 4,5 A-nál nagyobb áramot. Az „ABB B16 C” névleges értéke túl nagy, az „ABB B16 C” értéknél még nagyobb. Bármelyik 4A névleges kapcsoló jobb, például: "ABB S201M 1P 4A".
Ha ennek ellenére a huzal „elektromos panel - aljzat” védelmét értette, akkor a „vigyázott” gépek is megfelelőek lennének. Hadd magyarázzam: például egy AVVG 3 * 4 alumínium kábel, amelyet a levegőn dobnak, 30 amper át halad. A padlóba dobva 20% -kal kevesebbet fog hiányozni.