Milyen védőfelszerelést kell tenni a transzformátor alsó oldalára?
Jó napot Érdekli a megszakítók és a 0,4 és 10 kV-os biztosítékok szelektív működése. Van egy 10 / 0,4 kV-os STP, amelynek felső oldalán egy PRVT-10 van felszerelve.
A fogyasztó nem tudja, mi van telepítve (automatikus vagy biztosíték), de a névleges áramok ismertek. Milyen védőfelszerelést (automatikus vagy biztosítékot) jobb elhelyezni a transzformátor alsó oldalán? És hogyan lehet kiválasztani a megfelelő gépet? Kitaláltam, hogyan válasszak ki biztosítékot.
Látogatók megjegyzései
Adj hozzá egy megjegyzést
Jó napot, Dmitrij. Megszakítók, biztosítékok, amelyek azonnal beszerelésre kerülnek, miután a transzformátor alacsony feszültségű kimenete lezárta a rövidzárlatot a sínen - megtakarítják a transzformátort. A kimenő adagolókra szerelt áramköri megszakítók, biztosítékok megszakítják ezeket a csatlakozásokat, ha túl vannak terhelve, vagy „menti” az alállomás berendezését, ha a kimenő kábelek rövidzárlatot mutatnak.
Automatikus gépek, kimenő csatlakozók biztosítékainak kiválasztásakor nem szabad figyelni az energiafogyasztók összetételére. Itt a fő tényező a fogyasztó számára áramot szolgáltató kimenő kábel névleges árama. A kábel névleges árama és vezetéke alapján válassza ki a gépet, a legközelebbi felső névleges biztosítékot. Tegyük fel, hogy a bemeneti kábel 500 amper, vegye fel a gépet a legközelebbi névleges árammal.
Ha a csatlakozás egyetlen nagyfeszültségű energiafogyasztót táplál - például egy szivattyú, amely a kábel névleges értékének 70% -át választja ki, vegye figyelembe a megengedett túlterheléseket. A gép minõségét növelni kell. Itt a kérdést számításokkal oldják meg. Hasonlóan biztosítékkal.
Azt tanácsolom, hogy előnyben részesítsék a megszakítókat. Garantálják a legjobb szelektivitást - a 8A készülék mindig gyorsabban fog működni, mint a 6A. A biztosítékok nehezebbek: át kell ugrani egy lépést. Vagyis a 31A betét gyorsabban ég, mint az 50A betét, és egy olyan betét, amelynek köztes értéke 40A, meghaladhatja a 31A-t.