Háromfázisú rövidzár szelektivitás

Marat
1
a válasz
90
Látogatás

Egy háromfázisú áramkörben 4 háromfázisú megszakító van telepítve, a terheléshez legközelebb eső (9 kW-os terhelés, kontaktoron keresztül bekapcsolva) egy 25 A-es megszakító, 25 A után, 40 A mögötte és 50 A bemenet. Hogyan tehetem ezt az áramkört szelektívnek rövidzárlat alatt? Röviden minden gép ki van kapcsolva, ami kényelmetlenséget okoz. Köszönöm

Látogatók megjegyzései
  1. szakértő
    Vaszilij Borutsky
    szakértő

    Jó napot, Marat. Az áramellátási áramkör túl sok gépet tartalmaz, és ellentétes az áramellátás alapelveivel.

    Magyarázza el: tegyük fel, hogy az első, 50 amper, egy alállomáson helyezkedik el, a második 40 amper a bevezetés a műhely kapcsolótáblájához. Aztán két 25 amper lép egymás után - miért? Az alállomások tápellátási áramkörei mindig biztosítják a műhely-elosztó pontok hurok táplálását vagy egy alap elosztó pont felszerelését, ahonnan a többi kapcsolóberendezés radiális vezetékeken keresztül táplálódik.

    A következő kérdés az, hogy hol van rövidzárlat, az áramkör melyik részén? Specifikáció nélkül a válasz rosszabb lesz, mint a kávészemekre történő jóslás.

    Frissítenie kell az áramellátási áramkört, újra kell számolnia a K.Z. az áramköri szakaszokon ellenőrizze a gépek beállításainak helyes kiválasztását.

    Opcióként a probléma megoldására - például biztosítékok telepítése 50 amper automatikus gép helyett.