Hogyan lehet kiszámítani a téglalap alakú szellőzőcsatorna méretét 150 csőre?
Jó napot Mondja meg, kérem, ha a projektemnek van egy 150 mm átmérőjű szellőzőcsatorna, akkor mekkora méretben telepíthetek egy téglalap alakú szellőzőcsatornát? Talált: 204 * 60 a 150 csővezeték átmenetével. De alkalmas-e 150 cső cseréjére? Köszönöm
Látogatók megjegyzései
Adj hozzá egy megjegyzést
Helló A számítás során az egyenértékű átmérőből kell kiindulni, azaz a keresztmetszettel ellátott vezeték átmérője kör alakban, ahol a súrlódási veszteség megegyezik az azonos hosszúságú téglalap alakú keresztmetszet csatorna megfelelő értékével.
A téglalap alakú szakasz ekvivalens átmérőjét a következőképpen kell kiszámítani: De = 1,30 x ((204 x 60) 0,625) / (204 + 60) 0,25) = 150, ahol De az egyenértékű átmérő mm-ben.
Ez azt jelenti, hogy a kerek csatorna keresztmetszeti területe kisebb, mint a csatorna megfelelő paramétere, és egy olyan keresztmetszettel rendelkezik, amely egyenértékű átmérőjű téglalap alakú. Mivel a keresztmetszet - kerek és téglalap alakú - területei azonosak, a téglalap keresztmetszetének nagyobbnak kell lennie, mint a kerület:
1. A kerület értéke: 204 x 2 + 60 x 2 = 528 mm;
2. Kerület: 2 x π x R = 2 x 3,14 x 75 = 471 mm.
Mint láthatja, a feltétel nem teljesül, ezért a 204 x 60 csatorna nem helyettesítheti a 150 átmérőjű csövet.
Talán hasznos leszel ez a cikkahol képleteket és számítási példákat talál rájuk.
Ha az ekvivalens átmérő ismert, számítás nélkül megtalálhatja a téglalap alakú csatorna oldalait az alábbi táblázat szerint.