Quale interruttore da installare? ABB B16 C o ABB B 20 C?

Alexander
1
la risposta
1066
visite

Buona giornata! Il problema è questo: in un nuovo edificio dal quadro elettrico, un filo 3x4 è posato sul pavimento per una stufa elettrica da 220 V. C'è una presa. Si prevede di collegare l'autotrasformatore step-down Shtil AT 220 / 100-1.0-50, quindi ci sarà un amplificatore da 100-180 W + un giradischi da 50 W.

La domanda è quale interruttore automatico installare? Al momento, ho notato ABB B16 C e ABB B 20 C. Grazie in anticipo.

Commenti dei visitatori
  1. esperto
    Vasily Borutsky
    esperto

    Buon pomeriggio, Alexander.

    Naturalmente, è meglio porre una domanda per disegnare un diagramma: un'immagine grafica esclude l'interpretazione.

    Ho capito dalla tua domanda: un filo è stato inviato da uno schermo da 220 volt a una presa. Una stufa elettrica e un autotrasformatore sono collegati alla presa attraverso un doppio / tee. La macchina che protegge l'autotrasformatore è installata di fronte all'autotrasformatore, ovvero dopo il tee / doppio.

    Per decifrare ulteriormente il nome dell'autotrasformatore - AT-220-100-1-50:
    - AT - comprensibile;
    - 220 volt - tensione primaria;
    - 100 volt - secondario;
    - 1 kVA - potenza nominale trasmessa dal trasformatore;
    - 50 hertz - Frequenza CA.

    Il parametro principale per te quando scegli un interruttore è la potenza del trasformatore di 1 kVA. In parole povere, si può presumere che un autotrasformatore possa fornire elettricità a un set di ricevitori di potenza da 1 chilowatt.

    La corrente che scorre attraverso l'avvolgimento primario è determinata come segue: 1000 watt / 220 volt = 4,5 A.

    Pertanto, hai bisogno di qualsiasi macchina che interrompa la corrente maggiore di 4,5 A. La valutazione di "ABB B16 C" è troppo grande, per "ABB B 20 C" ancora di più. Qualsiasi interruttore classificato 4A è migliore, ad esempio "ABB S201M 1P 4A".

    Se, tuttavia, intendevi proteggere il filo "quadro elettrico - presa", allora anche le macchine che "ti occupavi" sarebbero adatte. Mi spiego: ad esempio, un cavo in alluminio AVVG 3 * 4, lanciato attraverso l'aria passa per 30 ampere. Gettato nel pavimento mancherà il 20% in meno.