Quanto olio per trasformatori è necessario per un interruttore dell'olio?

Helena
2
la risposta
844
di visione

Buon pomeriggio Dimmi, per favore, quanto olio per trasformatore è necessario per un interruttore dell'olio da 35 kV all'anno?

Commenti dei visitatori
  1. esperto
    Alexey Dedyulin
    esperto

    Ciao La domanda è chiara, ma alcuni dati non sono sufficienti per scrivere una risposta esatta. Qui è necessario considerare il tipo di attrezzatura e la capacità del sistema petrolifero.

    Tuttavia, tutto è regolato da GOST, quindi allego una tabella che mostra i dati sul consumo di olio per trasformatori per interruttori dell'olio, a seconda del tipo di attrezzatura e della capacità del sistema dell'olio. Trovi semplicemente il tuo modello di interruttore automatico olio nella tabella e scopri i dati di flusso.

    Foto allegate:
  2. esperto
    Vasily Borutsky
    esperto

    Buon pomeriggio, Elena.

    La domanda annuale di petrolio è dettata dall'intensità di funzionamento dell'interruttore dell'olio. Maggiore è la commutazione - arresti di emergenza, commutazione operativa - più velocemente viene prodotta la risorsa petrolifera (cambia le proprietà chimico-fisiche sotto l'influenza di un arco elettrico - gli ossidi risultanti, le impurità di grafite, ne riducono l'isolamento).

    Il passaporto del cambio dell'olio contiene il numero massimo di operazioni di cambio, seguito da un cambio completo dell'olio. Quando le commutazioni si avvicinano al valore di picco, il personale operativo inizia a monitorare attentamente il colore dell'olio - potrebbe essere necessario sostituirlo prima del tempo specificato dal passaporto.

    Di solito, quando si pianifica il consumo annuale di petrolio, gli specialisti sono guidati dalle statistiche degli anni precedenti, valutano la probabilità di aumento / diminuzione dell'attività di commutazione di connessioni specifiche.

    Volumi di olio significativamente più piccoli sono necessari dopo gli scarichi di condensa primavera-autunno, con rabbocco non programmato durante il funzionamento (perdite, produzione, calo di temperatura). Screenshot da PTEP - in allegato.

    Foto allegate:

piscine

pompe

Riscaldamento