Quali dispositivi di protezione mettere sul lato inferiore del trasformatore?

Dmitry
1
la risposta
669
visite

Buon pomeriggio Interessato al problema del funzionamento selettivo di interruttori automatici e fusibili 0.4 e 10kV. C'è un STP da 10 / 0,4 kV, sul lato superiore del quale è installato un PRVT-10.

Il consumatore non sa cosa è installato (automatico o fusibile), ma sono note le correnti nominali. Quali dispositivi di protezione (automatici o fusibili) è meglio mettere sul lato inferiore del trasformatore? E come scegliere la macchina giusta? Ho capito come scegliere una miccia.

Commenti dei visitatori
  1. esperto
    Vasily Borutsky
    esperto

    Buon pomeriggio, Dmitry. Interruttori automatici, fusibili installati immediatamente dopo l'uscita a bassa tensione del trasformatore hanno interrotto il cortocircuito sulle sbarre collettrici, salvando il trasformatore. Interruttori automatici, fusibili installati sugli alimentatori in uscita, scollegare questi collegamenti quando sono sovraccarichi o "salvare" l'apparecchiatura della sottostazione in caso di cortocircuito sui cavi in ​​uscita.

    Quando si scelgono macchine automatiche, fusibili per connessioni in uscita, non si dovrebbe prestare attenzione alla composizione dei consumatori di energia. Qui, il fattore principale è la corrente nominale del cavo in uscita che fornisce elettricità al consumatore. Guidato dalla corrente nominale del cavo, dalla linea aerea, scegliere la macchina, il fusibile della potenza nominale più vicina. Diciamo che il cavo in è di 500 ampere, prendi la macchina con la corrente nominale più vicina.

    Se la connessione alimenta singoli utenti di energia ad alta tensione, ad esempio una pompa che seleziona il 70% della potenza del cavo, considerare i sovraccarichi consentiti. Il rating della macchina dovrà essere aumentato. Qui il problema è risolto dal calcolo. Allo stesso modo con una miccia.

    Consiglio di dare la preferenza agli interruttori automatici. Garantiscono la migliore selettività: la macchina 8A funzionerà sempre più velocemente della macchina 6A. I fusibili sono più difficili: devono saltare un gradino. Cioè, l'inserto 31A brucerà più velocemente dell'inserto 50A e un inserto con un valore intermedio di 40A potrebbe superare 31A.

piscine

pompe

Riscaldamento