Benvenuti! Dimmi quale RCD per entrare può essere messo in una casa privata di 98 mq, che consuma 11 kW?
Commenti dei visitatori
Aggiungi un commento
Benvenuti! Dimmi quale RCD per entrare può essere messo in una casa privata di 98 mq, che consuma 11 kW?
Buon pomeriggio, Max.
Molto probabilmente, la tua casa ha un input monofase. Per selezionare l'RCD in base alla corrente, che il dispositivo può saltare, è necessario convertire 11 kilowatt in ampere. Non dai la composizione dei consumatori di energia, quindi puoi fare affidamento sul valore medio di cos φ per i cottage, pari a 0.9.
Quindi la corrente sarà uguale a - I = P / (U * cos φ) = 11000 / (220 * 0.9) = 56 ampere.
Tipicamente, un RCD introduttivo è una protezione antincendio, ovvero ha un'impostazione di protezione di 100 o 300 milliampere. Per te, l'opzione migliore è un RCD per 100 milliampere con una corrente nominale di 63 ampere. La "dimensione" precedente è 100 mA / 40 A e la successiva è 100 mA / 100 ampere.
Yandex.Market distribuisce il più economico (2350 rubli) UZO italiano "ABB FH202". Inserendo la query "monofase monofase 100 milliampere 63 ampere", otterrai altre opzioni.