Benvenuti! Voglio migliorare il clima negli asili e nelle scuole standard. Le lezioni sono piene, ad es. il numero di persone è al di sopra della norma.

È meglio installare una valvola di alimentazione per finestre su tutte le finestre o installare un dispositivo di ventilazione a cassetta a soffitto o a parete? Quale è meglio? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di queste soluzioni?

Grazie!

Commenti dei visitatori
  1. esperto
    Alexey Dedyulin
    esperto

    Buon pomeriggio, Enkhtuvshin. Inizialmente, devi capire quanto sia affollato.

    I calcoli vengono effettuati secondo le istruzioni SanPiN e SNiP 31-06-2009. Viene calcolato secondo una semplice formula: in base ai requisiti, lo scambio d'aria per uno studente non deve essere inferiore a 16 m3 / ora. ie 30 studenti x 16 m3 / ora = 480 m3 / ora più un insegnante devono essere aggiunti.

    A seconda del carico per adulto:
    - almeno 25 m3 / ora;
    - media 45 m3 / ora.

    Procederemo da un minimo di 480 m3 / ora + 25 m3 / ora = 505 m3 / ora.

    Ora dobbiamo calcolare la cubatura della classe. Nelle vecchie scuole di costruzione sovietica, l'area della classe è molto diversa, può variare da 38 m2 a 65 m2. Procederemo dal fatto che l'area di una classe è di 50 m2 e l'altezza del soffitto è di 3,3 metri. Il volume è 50 * 3.3 = 165 m3.

    Calcoliamo il tasso di cambio d'aria richiesto all'ora 505 m3 / ora: 165 m3 = 3. Cioè, tre volte la sostituzione dell'aria dovrebbe avvenire entro un'ora.

    —————
    Cosa si può fare:

    1. Installare una valvola di alimentazione per finestre su tutte le finestre. Per chiarezza, vedere la fig. 1. In condizioni ideali, una valvola di alimentazione della finestra sostituisce 40 m3 / h. Supponiamo che in una classe ci siano tre finestre e tutte e tre le finestre con le ali. 3 ali * 40 m3 / ora = 120 m3 / ora. E abbiamo bisogno di 505 m3 / ora. Questa opzione non è adatta per i dati di origine condizionale.

    2. Installare il soffitto o la parete dell'unità di ventilazione della cassetta. Nel senso diretto, il dispositivo di ventilazione a cassetta è un filtro che viene installato su un condotto di ventilazione di alimentazione o di scarico esistente. La Figura 2, è chiaramente rappresentata per la comprensione. Mi sembra che, dopo tutto, intendo un sistema di alimentazione e scarico, a volte chiamato recuperatore. In questo caso, basta scegliere il modello della potenza richiesta. Ci sono una serie di modifiche: dal più semplice al multifunzionale. Uno dei più semplici in fig. 3.

    Anche nei modelli più economici, l'aria entra nella stanza riscaldata.Al momento dell'acquisto, prestare attenzione alla gamma di temperature operative, concentrandosi sul clima nella propria zona. È importante prestare attenzione alla temperatura minima di funzionamento. L'installazione non richiede più di un'ora e provoca danni minimi alla riparazione. I prezzi partono da 12.000 rubli.

    Di conseguenza Per fattibilità economica, è necessario calcolare per ogni stanza, agendo sull'esempio sopra. Sulla base dei dati ottenuti, è del tutto possibile installare una valvola di alimentazione, che sarà l'opzione più economica. Se è necessario installare un recuperatore, si capirà chiaramente la potenza richiesta e si adeguerà correttamente il budget necessario.

    Inoltre, ti consiglio di leggere gli articoli sul nostro sito Web su installazioni ad aria forzata e di scarico e ventilazione di ricircolo.

    Buona fortuna

    Foto allegate:
  2. esperto
    Vasily Borutsky
    esperto

    Buon pomeriggio, Enkhtuvshin. Completerò la risposta di Alexey con buone notizie: oggi il segmento dei ventilatori a basse prestazioni è stato ampliato da recuperatori industriali e semi-industriali. Ad esempio, "PRANA-200C" fornisce una fornitura / scarico orario pari a 235/220 metri cubi di aria (le caratteristiche sono riportate nello screenshot). Il prezzo di uno di questi recuperatori è di ₽39.000.

    Gli sviluppatori del progetto probabilmente progetteranno la ventilazione tradizionale con controsoffitti che coprono i condotti dell'aria galvanizzati. Pertanto, voglio avvisarti - ci sono condotti d'aria permeabili ai tessuti che non creano un effetto sformo - emettono aria fresca per tutta la lunghezza (screenshot allegato). Se li applichi, non è necessario un controsoffitto che riduce il volume della stanza.

    Foto allegate:

piscine

pompe

Riscaldamento