Quali sono le norme per l'installazione di generatori d'aria calda per la presa d'aria?

Svetlana
1
la risposta
262
di visione

Buona giornata! Nella sala di produzione nella camera di ventilazione è stata installata un'unità di alimentazione dell'aria con riscaldatori elettrici. Gli appaltatori hanno fatto notare che un'unità di trattamento dell'aria con generatori di aria calda elettrici non può essere installata affatto, ma solo a base d'acqua. Dimmi, per favore, ci sono tali norme? Urgentemente necessario!

Commenti dei visitatori
  1. esperto
    Evgenia Kravchenko
    esperto

    Buona sera Poche informazioni sull'argomento. Non ho trovato un unico documento normativo che proibisca l'installazione diretta di stufe elettriche, ma ci sono molti atti che regolano l'installazione di apparecchi elettrici in stanze speciali. Cioè, non possiamo semplicemente prendere e posizionare il dispositivo di riscaldamento elettrico dove vogliamo e nel modo che vogliamo. Molto probabilmente, questo è il motivo per cui i tuoi "appaltatori" stanno concludendo la tua idea.

    Per un esempio, passiamo a SP 31-110-2003 PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE DI EDIFICI RESIDENZIALI E PUBBLICI:

    “15.2 I seguenti tipi di dispositivi di riscaldamento sono ammessi per i sistemi di riscaldamento elettrici fissi per edifici: radiatori a secco e ad olio a bassa temperatura, dispositivi di riscaldamento distribuiti, termoventilatori elettrici, forni elettrici di accumulo, cavi di riscaldamento, elementi strutturali dell'edificio con elementi riscaldanti a bassa temperatura incorporati e scaldacqua elettrici. I riscaldatori devono avere un certificato di conformità e sicurezza antincendio. "

    Cioè, se hai tali certificati, come vedi, hai il diritto di installare. Ma, puramente teoricamente. Non sappiamo come lo hai in produzione, ma ci sono alcune sfumature di installazione.

    Diamo un'occhiata alla joint venture:

    "15.8 Gli apparecchi di riscaldamento devono essere situati su strutture di edifici non combustibili. Ha consentito l'ubicazione dei riscaldatori su strutture di edifici combustibili a condizione che uno strato di materiale termoisolante non combustibile sia installato tra il riscaldatore e la struttura. I radiatori di riscaldamento devono essere posizionati principalmente sotto le aperture delle finestre.

    15.9 I dispositivi di riscaldamento utilizzati negli impianti di riscaldamento elettrici con una temperatura superiore a 75 ° C devono essere recintati con grigliati in materiali non combustibili o altre misure di progettazione devono essere applicate per impedire il contatto o il trasporto di oggetti domestici direttamente sul dispositivo.

    15.10 Nei progetti di sistemi di fornitura di calore elettrico, devono essere indicate le dimensioni degli apparecchi di riscaldamento, i metodi di installazione e fissaggio.

    15.11 La temperatura della superficie esterna degli elementi del sistema di alimentazione del calore elettrico nel luogo più riscaldato durante il normale funzionamento non deve superare, ° C:

    Dispositivo di riscaldamento riscaldamento - 85.
    Isolamento del filo - 65.
    Scaldabagno - 90.

    15.12 In locali di edifici pubblici dotati di sistemi automatici di estinzione dell'incendio, è necessario prevedere lo spegnimento automatico della fornitura di calore elettrico quando vengono attivati ​​gli impianti antincendio.

    15.13 La distanza dai dispositivi di riscaldamento elettrico ai materiali combustibili G2-G4 deve essere di almeno 0,3 m. "

    E così via, puoi facilmente trovare i documenti da solo. Ce ne sono molti: SNIP, GOST, PB. Proprio così, l'appaltatore non sarà capriccioso in ogni caso. Ma qui stiamo indovinando sui fondi del caffè, non sapendo che tipo di stanza hai lì, quali dimensioni, cosa produci, quale design. O illuminaci nei commenti in dettaglio o chiedi all'appaltatore di documentare il tuo reclamo.

    Buona fortuna

piscine

pompe