Combinazione di ventilazione di un geyser e una cappa da cucina

Oksana
1
la risposta
95
visite

La cucina dell'appartamento ha un geyser. Ventilazione - un canale di assegnazione diretto (5 ° piano) separatamente all'appartamento. È possibile aggiungere alla cappa in questo canale nel foro inferiore? In tal caso, quale? Ogni appartamento ha un condotto di ventilazione separato.

Commenti dei visitatori
  1. esperto
    Alexey Dedyulin
    esperto

    Ciao Oksana. Secondo le norme di SNiP 42-01-2002, nonché le norme di sicurezza antincendio, è vietato il collegamento a un singolo canale di una colonna di gas e una cappa.

    Secondo le normative:

    - Lo scaldabagno a gas deve avere un camino individuale;
    - Dovrebbe esserci una finestra con una finestra in cucina.

    In questo caso, hai due opzioni:

    1. Montare una cappa di assorbimento che non utilizza un ventilatore; vengono utilizzati speciali filtri di pulizia.
    2. Montare una cappa convenzionale, ma realizzare un condotto di ventilazione separato.

    Penso che la seconda opzione sarà più pratica, dal momento che è uno sfogo. il canale dal cofano alla strada non è così difficile. Non dimenticare di montare la valvola di non ritorno in modo che l'aria fredda non penetri nell'appartamento quando la cappa non funziona.

    Foto allegate:

piscine

pompe

Riscaldamento