Domande su un sistema di ventilazione fatto in casa

Sergei
1
la risposta
282
di visione

Saluti. Ha incarnato (ha fatto tutto da solo, tranne i buchi nei muri, quindi non rapidamente) ha concepito, cioè un calibro di 500 calibri sul balcone situato 18 m sulla stanza2, di fronte alla sua anteprima flk. Fai lentamente domande, leggi il più possibile.

Sapendo che ci sono ancora stanze che necessitano di ventilazione, non ho rischiato prestazioni troppo care. Sensazione: la prima velocità nella stanza è sufficiente per l'aerazione (5 punti su cinque) e il rumore. Non c'è disagio durante il giorno. Di notte il silenzio non è molto piacevole (non dormiamo nella stanza).

A tutti piace a casa, ora sto pensando a come procedere ulteriormente:

  1. Sarà ovviamente necessario un silenziatore.
  2. Nella sala a fessura. grill. Penso di dirigere il flusso in avanti e verso il soffitto. È necessario un adattatore o una camera a pressione statica?
  3. E la cosa peggiore è l'hub. Praticare tre fori 160 idealmente. Attraverso di loro entro nel corridoio. Lì, metti le persiane su ogni tubo e gli adattatori su una plastica rettangolare. Successivamente, è possibile chiudere la scatola e regolare, se necessario, attraverso il tratteggio.
  4. Ci sono tre piccole stanze. Come posizionare correttamente le griglie (o i diffusori) in esse? E quali?

La prima stanza è la più piccola e soffocante quindi. In esso, il figlio di uno studente dorme un paio di settimane una volta all'anno. Studiare a Mosca. Non lo so, forse non ci farà nulla ... La seconda è la camera da letto di due adulti. Nel terzo figlio, un adolescente, dormiva con una finestra aperta, un letto vicino alla finestra. Penso che sia ancora necessario trascinare la pipa.

 

 

Commenti dei visitatori
  1. esperto
    Alexey Dedyulin
    esperto

    Buon pomeriggio Gli standard per la progettazione e l'installazione dei sistemi di ventilazione sono regolati SNiP 41-01-2003. Il documento, compreso si applica agli edifici bassi monofamiliari (cottage).

    Le regole stabilivano che il dispositivo di ventilazione di tutti i tipi doveva essere eseguito in stretta conformità con il progetto, che a sua volta doveva essere approvato dalle autorità antincendio. Sfortunatamente, non vedo il tuo progetto, quindi posso presumere che la ventilazione forzata sia stata progettata per i locali al piano terra: cucina, soggiorno, bagno, toilette. Attualmente, la ventilazione funziona correttamente ed è completamente a tuo agio.

    Hai in programma di estendere il sistema di ventilazione nei salotti del secondo piano. Sono sicuro che ciò non rientra nel progetto ed è severamente vietato fare tali cose. In conformità con SNiP 41-01-2003 i sistemi di ventilazione devono essere disposti in modo tale che un gruppo si trovi all'interno dello stesso compartimento antincendio.

    In parole semplici: per creare una ventilazione forzata negli ambienti è necessario progettare e installare un nuovo sistema non collegato a quello esistente. Non puoi semplicemente prolungare la ventilazione! Ciò sarà contrario alle norme di sicurezza antincendio. La pianta del secondo piano mostra che tutte le stanze hanno le strutture delle finestre. Di norma, ci sono abbastanza finestre per il normale ricambio d'aria e il mantenimento di un microclima confortevole. Se una delle stanze o tutte le stanze sono soffocanti (come descritto), vale la pena considerare l'opzione di installare un sistema diviso. In questo caso, sarà corretto, efficiente e meno costoso per le finanze.

    È possibile installare un silenziatore senza coordinamento con le autorità di vigilanza. Tuttavia, data la posizione dell'unità di ventilazione Calibri-500 (sul balcone) e il piccolo diametro dei condotti di ventilazione, si può presumere che l'installazione di un silenziatore non avrà un effetto significativo sulla riduzione del rumore negli ambienti. Ma sul balcone, il livello di rumore diminuirà in modo significativo.

    Non esiste una risposta definitiva per quanto riguarda l'installazione di un adattatore o di una camera a pressione statica. Per flussi potenti, è necessario impostare definitivamente KSD. Nella vita di tutti i giorni, nella maggior parte dei casi, è sufficiente installare l'adattatore. Ti consiglio di acquistare una griglia con verticali e orizzontali regolabili, con tale griglia puoi regolare la direzione del flusso dall'adattatore.