איזה מפסק להתקין? ABB B16 C או ABB B 20 C?
שלום! הבעיה היא: בבניין חדש מלוח החשמל מונח חוט 3x4 לרצפה לתנור חשמלי 220 וולט. יש שקע אחד. הוא מתוכנן לחבר את Shtil AT 220 / 100-1.0-50 ההשנה האוטו-הורסת, ואז יהיה מגבר 100-180 וואט + פטיפון 50 וולט.
השאלה היא איזה מפסק להתקין? כרגע שמתי לב ל- ABB B16 C ו- ABB B 20 C. תודה מראש.
תגובות מבקרים
הוסף תגובה
אחר הצהריים הטוב, אלכסנדר.
כמובן שעדיף לשאול שאלה לשרטט תרשים - תמונה גרפית לא כוללת פרשנות.
הבנתי משאלתך: חוט נשלח ממגן 220 וולט לשקע. תנור חשמלי ושנאי אוטומטי מחוברים לשקע דרך כפול / טי. המכונה המגנה על השינוי האוטומטי מותקנת לפני השנאי האוטומטי, כלומר לאחר התה / כפול.
לפענוח נוסף של שם השנאי האוטומטי - AT-220-100-1-50:
- AT - מובן;
- 220 וולט - מתח ראשוני;
- 100 וולט - משני;
- כוח 1 kVA - מדורג המועבר על ידי השנאי;
- 50 הרץ - תדר AC.
הפרמטר העיקרי עבורך בבחירת מפסק הוא כוח השנאי של 1 kVA. באופן גס אתה יכול להניח ששנאי אוטומטי יכול לספק חשמל למערכת מקלטים של 1 קילוואט.
הזרם הזורם דרך הפיתול העיקרי נקבע באופן הבא: 1000 וואט / 220 וולט = 4.5 A.
לפיכך, אתה זקוק לכל מכונה שתנתק את הזרם הגדול מ -4.5 A. הדירוג של "ABB B16 C" הוא גדול מדי, עבור "ABB B 20 C" אפילו יותר. כל מתג המדורג 4A עדיף, למשל, "ABB S201M 1P 4A".
אם בכל זאת התכוונת להגנה על "לוח החשמל - שקע" של החוט, אז גם המכונות ש"שמרת "עליהן יתאימו. הרשו לי להסביר: למשל, כבל אלומיניום AVVG 3 * 4 שנזרק באוויר עובר 30 אמפר. זרוק ברצפה יחסר 20% פחות.