איזה ציוד הגנה לשים בצד הנמוך של השנאי?
אחר צהריים טובים מעוניין בסוגיית הפעולה הסלקטיבית של מפסקי זרמים ונתיכים 0.4 ו- 10kV. יש STP 10 / 0.4 קילוואט, שבצד הגבוה מותקן PRVT-10.
הצרכן אינו יודע מה מותקן (אוטומטי או נתיך), אך הזרמים המדורגים ידועים. איזה ציוד מיגון (אוטומטי או נתיך) עדיף לשים בצד הנמוך של השנאי? ואיך לבחור את המכונה הנכונה? הבנתי איך לבחור נתיך.
תגובות מבקרים
הוסף תגובה
אחר הצהריים הטוב, דמיטרי. מפסקי זרם, נתיכים המותקנים מיד לאחר שהיציאה במתח הנמוך של השנאי מנתק את הקצר בקווי האסדרה - הם מצילים את השנאי. מפסקי זרם, נתיכים המותקנים במזינים היוצאים, מנתקים חיבורים אלה כאשר הם עומסים יתר על המידה או "שומרים" את ציוד המשנה למקרה של קצר חשמלי בכבלים היוצאים.
בבחירת מכונות אוטומטיות, נתיכים לחיבורים יוצאים, אסור לשים לב להרכב צרכני החשמל. כאן, הגורם העיקרי הוא הזרם המדורג של הכבל היוצא המספק חשמל לצרכן. מודרך על ידי הזרם המדורג של הכבל, קו תקורה, בחר את המכונה, הנתיך של הדירוג העליון הקרוב. נניח שהכבל פנימי הוא 500 אמפר, הרם את המכונה עם הזרם המדורג הקרוב ביותר.
אם החיבור מזין צרכני כוח בודדים בעלי מתח גבוה - למשל משאבה הבוחרת 70% מדירוג הכבלים, שקול את עומסי היתר המותר. יהיה צורך להעלות את דירוג המכונה. כאן הבעיה נפתרת על ידי חישוב. באופן דומה עם נתיך.
אני ממליץ לתת עדיפות למפסקי חשמל. הם מבטיחים את הסלקטיביות הטובה ביותר - מכונת 8A תמיד תעבוד מהר יותר ממכונת 6A. הנתיכים הם קשים יותר: הם צריכים לקפוץ מעל שלב. כלומר, הכנס 31A ישרף מהר יותר מכניסה 50A, ותוספת עם ערך ביניים של 40A עשויה להקדים את 31A.