מה לעשות אם המכונה נוקעת בזמן שהדוד פועל?
אחר צהריים טובים כאשר הדוד פעל, מכונה אוטומטית (32A) החלה להכות. כשהמים התקררו, הדליקו אותם - הם עובדים. אחרי קצת עבודה הוא שוב דופק החוצה. בימים האחרונים דופקים מיד כשהם מופעלים, אפילו עם מים קרים לחלוטין. למה כן תגיד לי בבקשה. תודה
תגובות מבקרים
הוסף תגובה
אחר הצהריים הטוב, אלכסנדר.
פשוט אי אפשר לקבוע באופן חד משמעי את סיבת פעולתו של מפסק ההפעלה בהתאם למידע שלך. לכן, אני מניח שאספקת החשמל של הבית שלך היא חד פאזית, והדוד מחובר למגן בית פתיחה שיש לו מכונת פתיחה. התוכנית מצורפת לאחר ההערה.
באמצעות מכונה עם דירוג של 32A, תוכלו לחבר דוד עם הספק של 7 קילוואט. בדוק את כוחו של הדוד שלך בדרכון. אם זה קרוב ל 7 קילוואט, החלפת המכונה במתג בזרם מדורג גדול - 40 אמפר יכולה לעזור.
כדי לוודא כי החיווט לדוד, הדוד עצמו פועל, תוכלו להתנסות - חברו את הדוד העוקף את מפסק המגה 32 אמפר, לאחר ניתוק מפסק הכניסה. כשאתה מדליק, התבונן בתגובת הדלפק - אם הדיסק מתחיל "להסתובב" בטירוף, זה אומר שהחיווט לדוד או לדוד עצמו לקוי.
אגב, אם דיסק המונה מואץ במקצת, ומפסק הכניסה מחזיק, אתה יכול להעריך את הכוח הנצרך על ידי שרשרת הדוד החיווט (עליך לחשב את הכוח הנצרך, למשל תוך 5 דקות. להכפיל ערך זה ב- 12, תקבל את כוח הדוד בפועל. השווה את העובדה עם הדרכון) - יתברר שהמכונה קצת חסרה).
בין הסיבות יכול להיות כשל בחיווט. זרקו צריפים זמניים ממכונת 32A לדוד - אם אפשרות זו אינה גורמת לכיבוי, אז החיווט אשם. יצטרך להחליף אותו. אם זה עדיין דופק, אז הדוד אשם. אני לא ממליץ לתקן את זה בעצמי.
אגב, גם מכונה 32A עשויה להיות חוליה חלשה - לפני כל הניסויים, נסה להחליף אותה בחדש דומה.