איזה קלט RCD ניתן להעמיס על 11 קילוואט?

מקסימום
1
התשובה
142
של צפייה

שלום תגיד לאיזה RCD להיכנס ניתן להכניס לבית פרטי של 98 מ"ר שצורך 11 קילוואט?

תגובות מבקרים
  1. מומחה
    וסילי בורוצקי
    מומחה

    אחר הצהריים הטוב, מקס.

    ככל הנראה, לבית שלך יש קלט חד פאזי. כדי לבחור את ה- RCD לפי זרם, עליו יכול המכשיר לדלג, עליך להמיר 11 קילוואט לאמפר. אינך נותן את הרכב צרכני החשמל, כך שתוכל לסמוך על הערך הממוצע של cos φ עבור קוטג'ים, שווה ל- 0.9.

    אז הזרם יהיה שווה ל - I = P / (U * cos φ) = 11000 / (220 * 0.9) = 56 אמפר.

    בדרך כלל, RCD מבוא הוא הגנה מפני אש, כלומר יש לו הגנת הגנה של 100 או 300 מיליאמפר. מבחינתכם האפשרות הטובה ביותר היא RCD עבור 100 מיליאמפ עם זרם מדורג של 63 אמפר. "הגודל" הקודם הוא 100 mA / 40 A, והבא אחריו הוא 100 mA / 100 אמפר.

    Yandex.Market מוציא את הזול ביותר (2350 רובל) UZO האיטלקי "ABB FH202". על ידי הזנת השאילתה "שלב חד-פאזי חד-שלבי 100 מילי-אמפר 63 אמפר", תקבלו אפשרויות אחרות.

בריכות

משאבות

מחמם