כיצד לחשב את גודלו של צינור אוורור מלבני ל -150 צינורות?
אחר צהריים טובים תגיד לי בבקשה, אם לפרויקט שלי תעלת אוורור בקוטר 150 מ"מ, אז באיזה גודל אוכל להתקין צינור אוורור מלבני? נמצא 204 * 60 עם המעבר לצינור 150. אך האם הוא מתאים להחלפת 150 צינורות? תודה!
תגובות מבקרים
הוסף תגובה
שלום. בעת החישוב, יש להמשיך מהקוטר המקביל, כלומר קוטר התעלה עם חתך רוחב בצורת מעגל, כאשר אובדן החיכוך שווה לערך המקביל בתעלת חתך רוחב מלבני באותו אורך.
הקוטר השווה לחתך מלבני מחושב כדלקמן: דה = 1.30 x ((204 x 60) 0.625) / (204 + 60) 0.25) = 150, כאשר דה הוא הקוטר המקביל במ"מ.
המשמעות היא שלתעלה העגולה שטח חתך קטן מהפרמטר המקביל של התעלה עם קטע בצורת מלבן בקוטר שווה. בהתחשב בעובדה ששטחי החתך - עגולים ומלבניים, שווים, על היקף החלק המלבני להיות גדול יותר מהיקף ההיקף:
1. ערך ההיקף: 204 x 2 + 60 x 2 = 528 מ"מ;
2. היקף: 2 x π x R = 2 x 3.14 x 75 = 471 מ"מ.
כפי שאתה יכול לראות, התנאי אינו מתקיים, לכן צינור 204 x 60 אינו יכול להחליף צינור בקוטר 150.
אולי תועיל מאמר זהשם תוכלו למצוא נוסחאות ודוגמאות לחישובים עליהם.
אם ידוע על הקוטר השווה, תוכלו למצוא ללא כל חישוב את צידי הצינור המלבני לפי הטבלה המצורפת להלן.