Kurį grandinės pertraukiklį įdiegti? ABB B16 C arba ABB B 20 C?
Sveiki! Problema yra tokia: naujame pastate iš elektros skydinės į grindis klojama 3x4 viela, skirta 220 V elektrinei viryklei. Yra vienas lizdas. Planuojama prijungti „Shtil AT 220 / 100-1,0-50“ žingsninį autotransformatorių, tada ten bus stiprintuvas 100–180 W galvutei ir suktukas 50 W galiai.
Kyla klausimas, kurį grandinės pertraukiklį įdiegti? Šiuo metu pastebėjau ABB B16 C ir ABB B 20 C. Iš anksto dėkoju.
Lankytojų komentarai
Pridėti komentarą
Laba diena, Aleksandrai.
Žinoma, geriau užduoti klausimą, kad nupieštumėte diagramą - grafinis vaizdas neleidžia aiškinti.
Aš supratau iš jūsų klausimo: viela buvo išsiųsta iš 220 voltų skydo į išleidimo angą. Elektrinė viryklė ir autotransformatorius yra prijungti prie išleidimo angos per dvigubą / tee. Mašina, sauganti autotransformatorių, yra sumontuota priešais autotransformatorių, tai yra, po tee / double.
Toliau iššifruoti autotransformatoriaus pavadinimą - AT-220-100-1-50:
- AT - suprantamas;
- 220 voltų - pirminė įtampa;
- 100 voltų - antrinis;
- 1 kVA - transformatoriaus perduodama vardinė galia;
- 50 Hz - kintamosios srovės dažnis.
Pagrindinis jūsų parametras renkantis grandinės pertraukiklį yra 1 kVA transformatoriaus galia. Grubiai tariant, jūs galite manyti, kad autotransformatorius gali tiekti elektrą 1 kilovatų galios imtuvų rinkiniui.
Pagrindinę apviją tekanti srovė nustatoma taip: 1000 vatų / 220 voltų = 4,5 A.
Taigi jums reikia bet kurio aparato, kuris nutraukia didesnę nei 4,5 A. srovę. „ABB B16 C“ reitingas yra per didelis, o „ABB B16 C“ - dar didesnis. Bet kuris jungiklis, kurio vertė 4A, yra geresnis, pavyzdžiui, „ABB S201M 1P 4A“.
Nepaisant to, jūs turėjote omenyje laido „elektros skydinės - lizdo“ apsaugą, tada mašinos, kurias prižiūrėjote, taip pat būtų tinkamos. Leiskite man paaiškinti: pavyzdžiui, aliuminio kabelis AVVG 3 * 4, išmestas per orą, praeina 30 amperų. Mesti į grindis praleisite 20% mažiau.