Kokias apsaugos priemones dėti ant žemos transformatoriaus pusės?
Laba diena Susidomėjote atjungiamųjų jungiklių ir saugiklių 0,4 ir 10 kV veikimo problema. Yra 10 / 0,4 kV STP, kurio viršutinėje dalyje sumontuotas PRVT-10.
Vartotojas nežino, kas yra sumontuota (automatinė ar saugiklis), tačiau vardinės srovės yra žinomos. Kokią apsauginę įrangą (automatinę ar saugiklį) geriau dėti žemoje transformatoriaus pusėje? O kaip išsirinkti tinkamą mašiną? Sugalvojau, kaip išsirinkti saugiklį.
Lankytojų komentarai
Pridėti komentarą
Laba diena, Dmitrij. Grandinės pertraukikliai, saugikliai, sumontuoti iškart po to, kai žemos įtampos transformatoriaus išvestis nutraukia trumpąjį jungimą magistralėse - jie taupo transformatorių. Grandinių pertraukikliai, saugikliai, įmontuoti ant išeinančių tiektuvų, atjungia šias jungtis, kai jie yra perkrauti, arba „taupo“ pastotės įrangą, jei išeinantys kabeliai yra trumpi.
Renkantis automatus, išeinančių jungčių saugiklius, nereikėtų atkreipti dėmesio į energijos vartotojų sudėtį. Čia pagrindinis veiksnys yra išeinančio kabelio, tiekiančio vartotojui elektros energiją, vardinė srovė. Remdamiesi vardine kabelio srove, oro linija, pasirinkite mašiną, artimiausios viršutinės vertės saugiklį. Tarkime, kad laido įvadas yra 500 amperų, paimkite mašiną su artimiausia vardine srove.
Jei jungtis maitina pavienius aukštos įtampos energijos vartotojus - pavyzdžiui, siurblys, kuris pasirenka 70% laido nominalios vertės, atsižvelkite į leistinas perkrovas. Mašinos reitingas turės būti padidintas. Čia klausimas išspręstas skaičiavimais. Panašiai ir su saugikliu.
Aš patariu pirmenybę teikti jungikliams. Jie garantuoja geriausią selektyvumą - 8A mašina visada veiks greičiau nei 6A mašina. Saugikliai yra sunkesni: jie turi peršokti per žingsnį. T. y., 31A intarpas sudegs greičiau nei 50A intarpas, o intarpas, kurio tarpinė vertė 40A, gali būti didesnis nei 31A.