Sveiki! Kokio tipo RCD (difavtomatą) reikia paimti ant išleidimo grupės ir atskirų elektros prietaisų linijų - kintamosios ar A? Ačiū iš anksto!

Lankytojų komentarai
  1. Ekspertas
    Vasilijus Borutskis
    Ekspertas

    Laba diena, Ruslanai.

    PUE rekomenduoja įdiegti RCD grupinių linijų maitinimo lizdams, skirtiems prijungti nešiojamus energijos vartotojus. Nešiojamasis PUE reiškia prietaisus, kuriuos vartotojas laiko darbo metu: elektrinius grąžtus, lempas ir kitus rankinius elektrinius įrankius. RCD, saugantis asmenį, dirbantį su nešiojamu maitinimo imtuvu, atjungia liniją, jei įrankio izoliacija sulūžusi ar sumažėjusi.

    Tikriausiai turėdami omenyje išleidimo angą, jūs turite omenyje visus lizdus, ​​kurie naudojami šaldytuvo, oro kondicionieriaus, mikrobangų krosnelės ir kitos stacionarios įrangos prijungimui. RCD apsauga reikalauja apgalvoto požiūrio. Kai kurie apsauginiai įtaisai, įmontuoti įvesties skydelyje, išsaugos visą įrangą nuo viršįtampio. Kiti, sumontuoti ant „potencialiai pavojingų išeinančių linijų“, gali „pastebėti“ susilpnėjusią ar sulūžusią izoliaciją, kuri kelia pavojų gaisrui, „jausti“, kad žmogus pateko į stresą.

    RCD tipas „A“, kai PUE rašo, stebi ir reaguoja į žalą, sukeliančią kintamos ar kitokio pobūdžio virpėjimo sroves. RCD tipo „AC“ atjunkite tik tas kintamąsias sroves, kurias sukelia nuotėkiai per sugadintą izoliaciją.

    Jei jums reikia „greitai“ aptikti nenormalius srovės virpėjimus, kuriuos sukelia, pavyzdžiui, skalbimo mašina, pažymėkite „A“. Ripple srovės taip pat veikia kai kuriuos dimerius, televizorius ir kompiuterius.

    Galutinė išvada yra tokia: pasirinkite RCD, nuspręsdami, nuo ko jis turėtų sutaupyti. Vis tiek galite skaityti šis straipsnis. Atkreipiu dėmesį, kad kotedžo ar buto elektros energijos tiekimo schemos sudarymas palengvina apsaugos įtaisų pasirinkimą.