Trīsfāzu īsslēguma selektivitāte

Marats
1
atbildi
90
skati

Trīsfāzu ķēdē ir uzstādīti 4 trīsfāzu slēdži, vistuvāk slodzei (9 kW slodze, ieslēgta caur kontaktoru) ir 25 A ķēdes pārtraucējs, 25 A pēc tā, 40 A pēc tā un ieeja 50 A. Kā es varu padarīt šo ķēdi selektīvu īssavienojuma laikā? Tagad īsi visas mašīnas ir izslēgtas, kas rada neērtības. Paldies

Apmeklētāju komentāri
  1. Eksperts
    Vasilijs Borutskis
    Eksperts

    Labdien, Marat. Jūsu barošanas ķēdē ir pārāk daudz mašīnu un tas ir pretrunā ar barošanas pamatprincipiem.

    Ļaujiet man paskaidrot: pieņemsim, ka pirmais, 50 ampēru, atrodas apakšstacijā, otrais 40 ampēri ir ievads darbnīcas sadales skapī. Tad divi 25 ampēri iet secīgi - kāpēc? Apakšstaciju strāvas padeves shēmas vienmēr nodrošina darbnīcu sadales punktu energoapgādi vai pamata sadales punkta uzstādīšanu, no kura caur radiālajām līnijām tiek padoti citi sadales mehānismi.

    Nākamais jautājums ir, kur notiek īssavienojumi, kurā ķēdes daļā? Bez specifikas atbilde būs sliktāka nekā zīlēšana uz kafijas biezumiem.

    Jums ir jāuzlabo barošanas ķēde, jāatskaita strāvas K.Z. shēmas sadaļās pārbaudiet, vai mašīnu iestatījumi ir pareizi izvēlēti.

    Kā risinājums problēmas risināšanai - piemēram, drošinātāju uzstādīšana 50 ampēru automātiskas iekārtas vietā.