Kā aprēķināt taisnstūra ventilācijas kanāla izmēru 150 caurulēm?
Labdien! Lūdzu, pasakiet man, lūdzu, ja manā projektā ir ventilācijas kanāls ar diametru 150 mm, tad kāda izmēra es varu uzstādīt taisnstūra ventilācijas kanālu? Atrasti 204 * 60 ar pāreju uz 150 cauruli. Bet vai tas ir piemērots 150 cauruļu nomaiņai? Paldies!
Apmeklētāju komentāri
Pievienojiet komentāru
Labdien. Veicot aprēķinus, jāturpina no ekvivalenta diametra, t.i. kanāla ar šķērsgriezumu apļa diametrs, kurā berzes zudumi ir vienādi ar atbilstošo vērtību taisnstūra šķērsgriezuma kanālā ar tādu pašu garumu.
Ekvivalento diametru taisnstūrveida sekcijai aprēķina šādi: De = 1,30 x ((204 x 60) 0,625) / (204 + 60) 0,25) = 150, kur De ir ekvivalents diametrs mm.
Tas nozīmē, ka apaļajam kanālam ir mazāks šķērsgriezuma laukums nekā attiecīgajam kanāla parametram ar sekciju taisnstūra formā ar līdzvērtīgu diametru. Ņemot vērā, ka šķērsgriezuma laukumi - apaļi un taisnstūrveida, ir vienādi, taisnstūra sekcijas perimetram jābūt lielākam par apkārtmēru:
1. Perimetra vērtība: 204 x 2 + 60 x 2 = 528 mm;
2. Apkārtmērs: 2 x π x R = 2 x 3,14 x 75 = 471 mm.
Kā redzat, nosacījums nav izpildīts, tāpēc kanāls 204 x 60 nevar aizstāt cauruli ar diametru 150.
Varbūt jums būs noderīgi šo rakstukur atradīsit formulas un aprēķinu piemērus.
Ja ir zināms līdzvērtīgs diametrs, taisnstūra kanāla malas var atrast bez aprēķiniem saskaņā ar zemāk pievienoto tabulu.