Kā es varu salabot problemātisko ventilāciju garāžas pagrabā?

Aleksandrs
2
atbildi
355
skati

Labdien Man ir jautājums par pagraba garāžas ventilācijas pārkārtošanu. Pagraba izmērs ir 6x4x4 m ap visas garāžas perimetru, t.i. pagrabs “tieši” zem garāžas. Punkts ir šāds: ieplūdes un izplūdes atveres atrodas uz vienas īsās sienas. Izraksts caur ceļgalu caur FBS līdz ielai, apmēram 3 m garš ar izgatavotu un uzstādītu Khanzhenkov deflektoru (TsAGI) pagraba augšējā stūrī.

Pieplūde notiek arī caur ceļgalu caur FBS un tiek nolaista ar ventilācijas kanālu citā stūrī līdz grīdai, ~ 25-30 cm attālumā no pagraba grīdas. Šī shēma nav pareiza, jo tiek izveidots “džemperis” un stagnācijas zona pagraba tālākajos stūros. Ja jūs pārvietojat, pagarinot ieplūdi vai aizplūšanu pa ventilācijas kanālu, jūs varat iegūt diagonālu zīmējumu, bet kas ir vēlams pārsūtīt, pieplūdums vai aizplūde?

Pieņemot, ka kombinēta ventilācija, pagariniet izvadi un uzstādiet aksiālo ventilatoru, lai arī deflektors darbojas labi, es to pārbaudīju ar dūmiem un papīra sloksni, bet uz pagarinājuma kanāla, kas ir 6 metri, ventilācija nedarbosies bez piespiešanas kanāla vietējās pretestības dēļ.

Ja pieplūdums tiek pagarināts tādā pašā veidā, atstājot izeju tādu, kāda tā ir (dabiska), tad ventilācijas kanāla vietējās pretestības dēļ ieplūdes atkal vairs nebūs, vai arī pie ieplūdes ir jāuzstāda ventilators. Ieplūdes un izplūdes diametrā 125 mm, nav iespēju veikt atkārtotu remontu, kā arī novadīšanas vai pieplūdes novadīšanu celtniecības veidā.

Dabiska ventilācija pie šādiem diametriem un aprēķina ierīce nedarbojas, bet praktiski tas ir iespējams, iespējams, deflektora dēļ, taču tālu stūros ir stagnācijas zonas.

Pagarinot pieplūdumu saskaņā ar dabiskās ventilācijas shēmu, acīmredzot ventilācijas kanāls būs jāpavirza “uz leju”? lai gan viss viens darbosies ārkārtīgi slikti, jo būs zudumi pašā kanālā. Ko darīt?

Apmeklētāju komentāri
  1. Eksperts
    Aleksejs Dedjuļins
    Eksperts

    Labdien, Aleksandra.

    Pieplūde ir atkarīga no kanāla maksimālās caurlaides spējas un aizplūdes vilces spēka. Jūsu gadījumā ir vēlams pārsūtīt pieplūdumu, jo izeja darbojas un jau rada sava veida gaisa kustību. Es neieteiktu to pieskarties vēlreiz. Pieplūdes caurlaide ar caurules diametru 125 mm. Tas ir pietiekami telpai ar 48 m3 kubisko tilpumu.

    Lai saprastu, kā ventilācijas sistēma darbosies kopumā, ir jāizmēra izplūdes kanāla gaisa plūsmas ātrums. Jūs varat rīkoties empīriski, jo problēma tik un tā ir jāatrisina. Pārnesiet pieplūdumu un redziet, kāds ir aizplūdes vilces spēks.

    Ja avīžpapīrs ir pamanāmi iesūcies, cirkulē gaiss. Ja tas nedaudz pielīp pie cauruma, uzstādiet izplūdes ventilatoru uz aizplūdes, tādējādi palielinot svaiga gaisa plūsmu un gaisa apmaiņu kopumā.

    Iesaku uzreiz iegādāties ventilatoru ar mitruma sensoru. Iestatot to uz noteiktu indikatoru, tas patstāvīgi ieslēgsies / izslēgsies bez jūsu līdzdalības.

    Iesaku papildus izlasīt rakstus:
    1. Pagraba ventilācija - šeit ir vispārīgā informācija.
    2. Plastmasas kanāli - šķirnes ar ieteikumiem izvēlei. Noderīga pieplūduma nodošanas posmā.
    3. Ventilatora ar mitruma sensoru vietā bieži tiek uzstādīti kanāli, šis risinājums ir piemērots arī jums. Darbības parametri un skati ir sīkāk aprakstīti šo rakstu.

  2. Aleksandrs

    Labdien, Aleksej! Paldies par atbildi! Faktiski, kamēr es gaidīju atbildi, es nesēdēju dīkstāvē un caur saviem spekulatīvajiem secinājumiem, intuīciju un tehnisko izglītību tieši pieplūdums нил pagarināja ventilācijas kanālu.

    Protams, pieplūdumā, kā arī eksperimentos un arī aizplūšanā bija jāuzstāda kanāla (aksiāls) ventilators. Nedaudz zemāka snieguma pieplūdums. Deflektors darbojas, ja ir vējš, un, ja tā nav, kapuce ir bez ventilatora, bet tad tiek iegūta gandrīz pilnīga mehanizēta ventilācija получается Kopumā es eju cauri iespējām, to nav daudz 🙂

    Attiecībā uz ierīci es jau domāju, ka, lai vismaz skaitļos novērtētu atšķirību starp pieplūdumu un aizplūšanu, jautājums ir risinājums.

    Kas attiecas uz mitruma sensoru. Faktiski jums jāsalīdzina gaisa mitrums “pāri bortam” un iekšpusē, jāpārrēķina absolūtais mitrums šeit un tur, un tikai tad jāizlemj, vai vēdināt šo gaisu vai nē. To varēs izdarīt elektronika, pretējā gadījumā jūs varat “ienest” vairāk mitruma, nekā tas ir, un pagraba sienas vēl nav nosiltinātas, t.i. aukstuma un rasas punkts nav atcelts ...

    1. Šeit viss ir skaidrs, bet es neko nevaru mainīt būvē, jo tas būs ļoti dārgi.
    2. Es izmantoju arī F125 mm “VENTS” ventilatorus no šī ražotāja VKO

    Kā es to saprotu, man jau regulāri ir nepieciešama mehanizēta pieplūde, tāpēc pieplūdes ventilācijas kanālu var uzstādīt “vienmērīgi”. Ziemā pieplūdes ventilators ir jāieslēdz reizēm, izņemot to, ka man ir ieplūdes elektriskais slēģis. Ar kapuci (aizplūšanu) jums būs jādomā.

Baseini

Sūkņi

Sasilšana