Selektiviti litar pintas tiga fasa
Dalam litar tiga fasa terdapat 4 pemutus litar tiga fasa dipasang, yang paling dekat dengan beban (beban 9 kW, dihidupkan melalui kontaktor) adalah pemutus litar 25 A, 25 A selepasnya, 40 A di belakangnya dan input 50 A. Bagaimana saya boleh menjadikan litar ini selektif semasa litar pintas? Sekarang tidak lama lagi semua mesin dimatikan, yang menimbulkan kesulitan. Terima kasih
Komen Pelawat
Tambahkan komen
Selamat petang, Marat. Litar bekalan kuasa anda mengandungi bilangan mesin yang berlebihan dan bertentangan dengan prinsip asas bekalan kuasa.
Mari saya jelaskan: katakan yang pertama, 50 ampere, terletak di pencawang, 40 ampere kedua adalah pengenalan pada papan suis bengkel. Kemudian dua 25-ampere berurutan - mengapa? Litar bekalan kuasa dari pencawang sentiasa menyediakan pengaktifan gelung titik pengedaran bengkel atau pemasangan titik pengedaran asas, dari mana alat suis lain diberi makan melalui garis radial.
Soalan seterusnya ialah di mana litar pintas berlaku, di bahagian litar mana? Tanpa kekhususan, jawapannya akan lebih buruk daripada ramalan dengan alasan kopi.
Anda perlu menaik taraf litar bekalan kuasa, menghitung arus K.Z. pada bahagian litar, periksa pemilihan tetapan mesin yang betul.
Sebagai pilihan untuk menyelesaikan masalah - pemasangan sekering, sebagai contoh, bukan mesin automatik 50-amp.